混凝土冬季施工措施

 我来答
  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
郑弘贯子怀
2019-02-14 · TA获得超过3591个赞
知道小有建树答主
回答量:3027
采纳率:25%
帮助的人:219万
展开全部
混凝土冬季施工方法
为了提高混凝土的出机口温度,应优先考虑拌和水加热,如不满足要求才考虑骨料加热;水泥不能直接加热。
对拌和水加热时,水温不宜超过60℃,如超过60℃,应改变加料顺序:将骨料与水先拌和、然后再加入水泥,以免造成水泥假凝,影响混凝土质量。
对砂石骨料加热一般是采用排管通热水或通蒸汽加热。骨料加热的最高温度不宜超过60oC。采用蒸汽加热时,粗骨料可直接加热,但不能影响混凝土的水灰比。
混凝土拌和前应用热水或蒸汽将拌和机冲洗,拌和时间应比一般季节延长50%左右。冬季的混凝土运输应尽可能减少转运次数,最好采取一次直接运送。运输设备要有可靠的防风措施,并尽可能加以保温。各种运输设备在工作结束时,必须立即用蒸汽或热水冲洗干净;恢复工作时要首先加热。
冬季混凝土浇筑的防冻措施主要有蓄热法和暖棚法。蓄热法一般适用于气温在-10℃
以上,暖棚法适用于气温在一10℃以下。
蓄热法就是在混凝土浇筑块的外表面用导热性能低的材料进行保温,热源为预加到混凝土组成材料的热和水泥水化热。施工用的模板应为保温模板,浇筑完毕的混凝土顶面
要立即用保温材料覆盖。蓄热法实质上就是表面保温法,它和混凝土坝的表面保护,在形式上是一致的;但它们的目的和要求却是不同的。表面保护的目的是防止混凝土的表面裂缝,它要求混凝土的内表温差不超过允许标准。蓄热法的目的是防止混凝土的表层冻害,它要求混凝土表层温度不低于其正常凝固硬化的温度。
暖棚法就是在混凝土浇筑仓位上搭设暖棚,棚内通常用蒸汽排管或暖风机供热,使棚内温度保持在0~5℃左右。
暖棚主要由棚盖、支承结构和保温层的围护结构等组成。我们通常采用的型式有三种。
绑扎式暖棚是一种简易暖棚。用10×10cm的预制混凝土柱作支承,高3.5~4.Om。棚盖采用圆木现场绑扎。保温层采用草帘、草垫及帆布等。棚顶的混凝土下料口设活动料口盖,并用麻袋片包草垫保温。
组装式暖棚,其棚盖采用单片钢桁架组装而成。因其跨度较大,支承结构可以设置在模板以外。棚顶同样须设混凝土下料口及活动料口盖。
装配式暖棚,主要包括钢桁架组合梁、定型保温支承结构、吊装结构及围护结构等部分。整个棚盖为一整体吊装单元。其主要优点是安装拆除方便。
综上所述,混凝土冬季施工根据不同的温度,采取不同的施工方法,使混凝土在冬季施工中,根据混凝土强度等级、结构厚度、施工季节和养护条件变化,来满足混凝土施工质量标准。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
毅采互5
2018-01-08 · TA获得超过155个赞
知道答主
回答量:66
采纳率:85%
帮助的人:21万
展开全部
冬季施工混凝土控制措施:
1.混凝土拌合控制
根据入模温度不低于5度的要求,结合运距、运输方式、浇筑方式等现场实际情况,按照《建筑工程冬期施工规程》中的相关规定进行热工计算,确定骨料及拌合用水、外加剂、外掺料的加热保温指标。
(1)首先对水进行加热处理,水池的大小及加热能力应满足混凝土连续生产的需要。
(2)碎石、砂应尽量采取措施保证其处于正温状态,可采用覆盖保温,也可根据需要采取暖棚加热或地沟加热,当无法保证正温时,应确保其中不含冰雪颗粒。
(3)水泥、掺合料、外加剂的存储罐采用深色保温材料包裹。
(4)混凝土搅拌机采取暖棚措施进行加热,保证搅拌机的温度不低于10℃,生产前后应采用热水冲洗鼓筒。
2.混凝土运输
运输罐车和输送泵管应采用包裹方法保温。尽量减少中间倒运环节,拌合站至输送泵一次运输到位,合理调配混凝土,减少中间运输时间。
3.混凝土浇筑
(1)浇筑时间应尽量选择在每日气温较高时间段。
(2)混凝土浇筑前,应清除模板及钢筋上的冰雪和污垢,当环境气温低于-10℃时,应将直径大于或等于25mm的钢筋和金属预埋件加热至正温。
(3)浇筑时,应分层连续浇筑。
(4)喷射混凝土作业区的环境气温和进入喷射机的材料温度不应低于5℃,已喷射混凝土的强度未达到5MPa前不得受冻。
4.混凝土养护及拆模
(1)根据结构部位合理选择养护方法。桥墩台可考虑采用蓄热法和暖棚法综合养护,暖棚养护时,暖棚应完全覆盖顶部的连接钢筋,应将煤烟用管道引出暖棚外。隧道可以考虑采用洞门挂保温帘的方式进行保温。
(2)混凝土浇筑成型后应立即防寒保温,在强度达到设计强度的40%之前不得受冻。
(3)混凝土未达到抗冻要求前,不得拆除模板;混凝土与环境的温差不得大于15度,否则应在拆模后的混凝土表面采取临时覆盖措施。
5.加强温度监测
各重点结构物应建立相应的养护温度记录,室外气温及施工环境温度应昼夜定时、定点观测4次。养护温度应在结构迎风、离热源不同的位置分别测定。
进行搅拌机棚温度监测,每一工作班不少于4次;加强原材料温度监测,每一工作班不少于4次;加强混凝土出机、浇筑、入模温度监测,每一工作班不少于4次。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
恒基建安砼站
2019-12-17 · 混凝土生产厂家生产装车发货仅需1小时
恒基建安砼站
向TA提问
展开全部

冬期施工特点

砼冬期施工受气温影响较大,具体有哪些特点,下面与郑州混凝土厂家恒基建安砼站一起了解一下:

(1)水泥水化直接影响混凝土强度的增长。水泥的水化速率快慢受温度影响,温度降低,水泥水化速率减慢,当温度低于-2℃时,商品混凝土拌合物游离水结冰,水化反应停止。如何进行保温养护,确保水泥水化时冬期砼施工的关键。

(2)当气温低于5℃时,混凝土强度增长缓慢,在5℃条件下养护28d商品混凝土强度仅为标养试块28d强度的60%,砼凝结时间较气温15℃时延长3倍。因此,有效的保温养护措施是保障混凝土工程质量的关键。

(3)当温度低于0℃,尤其是温度下降到商品混凝土液态水冰点(新拌商砼液态水冰点温度-2℃~-5℃)以下时,混凝土中的水开始结冰,体积膨胀约9%,此时商品混凝土内部结构可能遭到破坏。因此,有效的保温措施,是预防砼冻害至关重要的。

(4)我国属于季风大陆性气候,冬季除经常有寒流袭击,气温骤降外,还应注意防风。风速大不仅可以加快混凝土降温速度,还会加快水分蒸发,所以商品混凝土工程冬期施工要注意防风、保温,避免砼养护期间失水,降温过快,混凝土产生收缩。

(5)冬期商品混凝土工程施工的一些工程事故,具有滞后性、隐蔽性。如砼工程冻害、后期强度等多在春节才被发现,由于事故发现晚,处理难度相对较大。

(6)冬期混凝土施工技术复杂,必须周密计划,做好施工组织和技术措施。    

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 3条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式