知道电压和功率,求电流的公式。
单相 P=UIcosΦ
三相 P=1.732UIcosΦ
其中为P有功功率,U为电压,I为电流,cosΦ为功率因数(供电公司要求一般不低于0.85)
380V 11kW根据公式算得电流约为20A,可以用25A的断路器,但这只是对于照明负荷;如果是动力负荷(电机),应考虑电机的启动电流
扩展资料:
通过导体横截面的电荷量Q跟通过这些电荷量所用的时间t的比值称为电流,也叫电流强度。即 I=Q/t 。如果在1s内通过导体横截面的电荷量是1C,导体中的电流就是1A。
决定电流大小的微观量:在加有电压的一段粗细均匀的导体AD上选取两个截面B和C,设导体的横截面积为S,导体每单位体积内的自由电荷数为n,每个电荷的电荷量为e,电荷的定向移动速率为v,则在时间t内处于相距为vt的两截面B、C间的所有自由电荷将通过截面C。由 (I=ΔQ/Δt)可得I = nesv。
其中:
n :表示单位体积内的自由电荷数;
e:自由电荷的电量;
s:为导体横截面积;
v:为自由电荷定向移动的速率。
电流分为交流电流和直流电流。
交流电:大小和方向都发生周期性变化。生活中插墙式电器使用的是民用交流电源。
直流电:方向不随时间发生改变。生活中使用的可移动外置式电源提供的的是直流电。
交流电在家庭生活、工业生产中有着广泛的使用,生活民用电压220V、通用工业电压380V,都属于危险电压。
直流电一般被广泛使用于手电筒(干电池)、手机(锂电池)等各类生活小电器等。干电池(1.5V)、锂电池、蓄电池等被称之为直流电源。因为这些电源电压都不会超过24V,所以属于安全电源。
电压是推动电荷定向移动形成电流的原因。电流之所以能够在导线中流动,也是因为在电流中有着高电势和低电势之间的差别。这种差别叫电势差,也叫电压。换句话说。在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。通常用字母V代表电压。
电源是给用电器两端提供电压的装置。电压的大小可以用电压表(符号:V)测量。
串联电路电压规律:串联电路两端总电压等于各部分电路两端电压和。
公式:ΣU=U1+U2
并联电路电压规律:并联电路各支路两端电压相等,且等于电源电压。
公式:ΣU=U1=U2
欧姆定律:U=IR(I为电流,R是电阻)但是这个公式只适用于纯电阻电路
串联电压之关系,总压等于分压和,U=U1+U2.
并联电压之特点,支压都等电源压,U=U1=U2
参考资料:百度百科——电流
单相 P=UIcosΦ
三相 P=1.732UIcosΦ
其中为P有功功率,U为电压,I为电流,cosΦ为功率因数(供电公司要求一般不低于0.85)
380V 11kW根据公式算得电流约为20A,可以用25A的断路器,但这只是对于照明负荷;如果是动力负荷(电机),应考虑电机的启动电流。
拓展资料:
一、单位
国际单位制中电流的基本单位是安培。 1安培定义为:在真空中相距为1米的两根无限长平行直导线,通以相等的恒定电流,当每米导线上所受作用力为2×10-7 N时,各导线上的电流为1安培。
初级学习中1安培的定义:1秒内通过导体横截面的电荷量为1库仑,即:1安培=1库仑/秒。
换算方法:
1kA=1000A
1A=1000mA
1mA=1000μA
1μA=1000nA
1nA=1000pA
二、规律
(串联电路(n个用电器串联):
电流:I总=I1=I2....=In (串联电路中,电路各部分的电流相等)
电压:U总=U1+U2....+Un (总电压等于各部分电压之和)
电阻:R总=R1+R2....+Rn(总电阻等于各部分电阻之和)
并联电路(n个用电器并联):
电流:I总=I1+I2....+In(并联电路中,干路电流等于各支路电流之和)
电压:U总=U1=U2....=Un(各支路两端电压相等并等于电源电压)
电阻:1/R总=1/R1+1/R2....+1/Rn(总电阻倒数等于各部分电阻倒数之和)。当2个用电器并联时,有以下推导公式:R总=R1R1/(R1+R2)
电阻公式推导方法:
(1)串联:由U总=U1+U2....+Un,得到I总R总=I1R1+I2R2....+InRn
因为串联电路各部分电流相等,即I总=I1=I2....=In,所以得到:
R总=R1+R2....+Rn(例如一个3Ω的电阻和一个6Ω的电阻串联,其串联的总电阻为9Ω)
(2)并联:由I总=I1+I2....+In,得到U总/R总=U1/R1+U2/R2....+Un/Rn
因为并联电路各部分电压等于总电压,即U总=U1=U2....=Un,所以得到:
1/R总=1/R1+1/R2....+1/Rn(例如一个3Ω的电阻和一个6Ω的电阻并联,其并联的总电阻为2Ω)
对于只有两个电阻并联的部分来说,可以继续推导出以下公式:
由1/R总=1/R1+1/R2....+1/Rn可知:1/R总=1/R1+1/R2=R2/R1R2+R1/R1R2=(R1+R2)/R1R2
所以R总=R1R1/(R1+R2)
由上面的公式还可以得到一个结论:串联的总电阻大于其任意一分电阻,并联的总电阻小于其任意一分电阻。
单相: P=UIcosΦ
三相 :P=1.732UIcosΦ
其中为P有功功率,U为电压,I为电流,cosΦ为功率因数(供电公司要求一般不低于0.85)
把已知的电压和功率带入公式就可以求出相对应的电流。
扩展资料
电压称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。
电压在国际单位制中的主单位是伏特(V),简称伏,用符号V表示。1伏特等于对每1库仑的电荷做了1焦耳的功,即1 V = 1 J/C。强电压常用千伏(kV)为单位,弱小电压的单位可以用毫伏(mV)微伏(μv)。
它们之间的换算关系是:
1kV=1000V
1V=1000mV
1mV=1000μv
参考资料:百度百科-电压
直流、P=U*I; 功率=电压*电流
交流、P=U*I*COSΦ ,功率=电压*电流*功率因数。
有计算公式,I=P/(1.732*0.38*0.85*0.9),其中I是电流,0.38是电压【单位是KV),0.85是功率因数,0.9是效率,P是功率。
电机电流计算公式:
单相电机电流计算公式
I = P / (U*cosfi)
例如:单相电压U=0.22KV,cosfi=0.8 则I=P/(0.22*0.8)=5.68P
三相电机电流计算公式
I = P / (1.732*U*cosfi)
例如:三相电压U=0.38KV,cosfi=0.8 则 I=P/(1.732*0.38*0.8)=1.9P
根据经验 220V:KW/6A 、380V:KW/2A 、 660V:KW/1.2A 、3000V:4KW/1A
电机功率计算公式:(普通的三相电机功率计算)
P1=1.732*U*I*cosφ
其中,P1(W)为三相电机功率,U(V)为线电压,I(A)为线电流,cosφ功率因数常取0.8
△三角形接法,计算公式为:P2 = 3*P1
也就是三相功率Y接法的功率的三倍。