怎么求稳压管的稳定电流?第1.6题,图是1-49 50
4个回答
2019-10-18 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
1、相当长的时间没有做题了,所以公式不一定能列出来;
2、从图中可知,已知RL的电压肯定应该8V,电阻是100Ω,那么它的电流应该是8/100=0.08A=80mA;
3、已知供电电压是24V,而稳压管的稳压值是8V,那么加载在R上的电压应该是24V-8V=16V,而R的电阻值是100Ω,所以R的电流应该是16/100=0.16A=160mA;
4、从2项得知,160-80=80mA,就是如果R在100Ω的情况下,负载电阻流过的电流还是80mA,那么流过稳压管的电流也是80mA ;
5、所以这里流过稳压管的电流超过它的最大允许电流,80-50=30,超过了它的最大电流30mA;
6、至于如果超过,怎么办,办法肯定是增大R的阻值,具体应该增大多少,你应该自己根据以上计算结果知道怎么算了;
7、现在的状况,流过稳压管电流是80mA,应该减到50mA,就是80+50=130mA;
8、具体就是R的阻值,应该满足R=U/I=16/0.13≥123.1Ω,按照电阻的标准系列,选择124Ω的电阻即可。
9、至于如何列计算公式,我早就忘记了,但计算是没错的。
10、这应该是最简单电学题了,但年过年甲,做这种题,是一种乐趣。可惜脑力不济了。
2024-10-28 广告
2024-10-28 广告
大功率稳压器是浙江征西电气集团有限公司的重要产品之一。它具备出色的电压稳定能力,能在电网电压波动时,自动调整输出电压,确保稳定在设定值范围内。这种设备广泛应用于工矿企业、油田、医院等需要稳定电压的场所,保障各类精密仪器和大型设备的正常运行。...
点击进入详情页
本回答由征西刘刘提供
展开全部
假定稳压管处于正常工作状态,则:
IR1 = (24-8)V/100Ω = 160mA
IR2 = 8V/100Ω = 80mA
因此Iz = 160-80 = 80mA > Izm
因此稳压二极管会过热损坏失效,失效后表现为开路,上节点电压变为12V。
IR1 = (24-8)V/100Ω = 160mA
IR2 = 8V/100Ω = 80mA
因此Iz = 160-80 = 80mA > Izm
因此稳压二极管会过热损坏失效,失效后表现为开路,上节点电压变为12V。