如何降低风机噪音。
1、合理选择风机类型
风机分为很多种,不管是什么样的风机,都要根据不同环境选择合适的种类,在同一种类的风机,风量、风压大者,余量过大,噪声也大,这不仅浪费电能,而且增大噪音。
所以,对同一型号的风机,在性能允许的条件下,应尽量选用低转速运行的风机,对于不同种类的风机,作噪音对比时,应选比声功率级或比A声级较低来作为首要条件,而不应只考虑转速和圆周速度。
2、合理设计管路
管路阻力要小,风机入口不易处于几遍流场,若系统中多大管件如弯头,支管等,则他们之间的距离应拉开5-10倍管径,采用合理的调节方式,并使风机入口均匀进气都会使噪声下降,另外,应防止机壳与管道的振动过大而辐射过大的噪声,防止空腔共振。
3、叶轮与蜗舌间隙对噪音的影响
蜗舌间隙对旋转噪声影响较大,当蜗舌间隙小时,噪声很高,随着间隙的增大,噪声下降,由于蜗舌间隙不同,同一个通风机在最佳工况点的声压级约差18分贝。
4、倾斜蜗舌的减噪效果
增大蜗舌间隙或使蜗舌倾斜,都会有效地减低旋转噪声,同时也能使旋涡噪声略有下降,但两者的效果不能叠加。
5、边界层自动吹气
6、叶轮进,出口加紊流网
在叶轮进口安装紊流网。可粉碎大尺度,改善气流入口条件,并在网后形成小尺度紊流,加快边界层紊流,使脱体点后移和托体区减少,以使旋涡噪声降低。
7、使用双层蜗壳
双层蜗壳中间填玻璃棉,内壁开孔,以便吸收从叶轮出来的不均匀气流的脉冲力和壳内紊流脉动力。
8、叶片表面涂层
通风机叶片采用多孔性材料时,可以降低噪声。
一、风机设备降噪目标要求
风机设备多数使用在工厂,对于工业厂区的风机设备降噪要求是在8小时工作时间内,厂房内噪声低于85分别。对于油烟风机或者屋顶风机根据使用环境区域,二类商业办公区域要求低于夜间50分贝,白天低于60分贝,一类住宅医院等区域夜间低于45分贝,白天低于55分贝。
二、风机噪声处理技术方案
1.风机机械噪声处理:机械噪声可以通过提高风机部件之间的润滑度、装配的精度、更换新零件等措施进行处理。
2.风机空气动力型噪声处理:
使用进出风消声器:在风机进出风口噪声普遍比其他位置噪声高10分贝以上,所以在进出风口安装消声器可以有效的降低进出风产生的空气动力型噪声,消声器类型可以选择阻抗复合式消声器,消音量可以达到25分贝以上。
使用风机隔声罩:隔声罩采用了复合隔音板材作为主体,将单台风机或者所有风机都封闭在内,成为风机隔声罩或者隔音房,此方法对于风机的降噪效果好,但是场地要求高。同时隔音房还要配套使用隔声门窗、通风散热系统等等。
风机房改造:在原有的风机房进行隔音改造,可以将风机房改造成完整的隔音房间,也可以采用隔声门窗、屏障、隔声墙等进行噪声阻隔和屏蔽,有助于降低成本。
风机管道处理:风机管道也会产生噪声,包括内部气流冲击噪声以及管道震动噪声,可以使用吸音棉进行包扎,隔绝气流冲击噪声传出,也可以使用阻尼隔音毡隔绝冲击产生的震动。
设备减震:风机工作会产生部分震动,处理措施包括在风机底座铺设浮筑地面或者是安装减震基础,达到降低震动固体结构传声的效果。
1、安装风机隔声罩,隔声罩的结构采用型钢做骨架,金属或非金属隔声板,岩棉加孔板组成吸声体。为保证鼓风机检修,隔声罩部分结构设计成可拆卸活动式面板。适当地方开设观察窗口等。
2、安装排风消声器,排风噪声属空气动力性噪声,加装消声器可以降低其噪声,为了防止暴气头堵塞,排风消声器不易用多孔纤维材料,宜采用微穿孔板结构,具有频带宽,无二次污染的优点。
3、解决通风散热问题,风机是昼夜连续运转,发热量较大,因此要考虑风机的冷却散热问题。隔声罩的通风采用强制排风方式,隔声罩顶部设排风消声通道。
4、安装隔声门和隔声窗,门窗是隔声薄弱环节,在原有窗户上,增加隔声窗。改造原有大门为隔声门。
但是可以通过隔声、消声和吸声等手段控制噪声的传播!风机底座减振、进出风口的软接,进出风加消声器!此外,可以建一座隔声房,将风机与外界隔开,可以防止噪声向四周扩散!但是得注意风机的检修和电机散热!