两个S7-300如何通过以太网进行连接通讯? 20

两个S7-300如何通过以太网进行连接通讯?步骤是什么?通过CP343-1接口进行连接。请高手指点,谢谢!另外要求能通过WINCC进行监控。... 两个S7-300如何通过以太网进行连接通讯?步骤是什么?通过CP343-1接口进行连接。请高手指点,谢谢!另外要求能通过WINCC进行监控。 展开
 我来答
bluesprite2002
推荐于2018-05-07 · TA获得超过339个赞
知道小有建树答主
回答量:465
采纳率:100%
帮助的人:216万
展开全部
首先需要一个交换机,至少3个口。
然后看你的300是什么型号,1.如果是PN/DP那么他有网口。不用CP343-1。设置STEP7走ISO通讯,第一次用MAC地址,初始化之后只能用IP地址。
2.如果是其他的300那么需要加343以太网模块,每次通讯都可以走MAC地址,当然也可以走IP地址。
无论你用上面那种方式,在STEP7的网络组太里都要设置。建立一条以太网,把2个PLC挂上。
通讯测试之后可以尝试WINCC监控
WINCC里变量需要在以太网里建立。MPI里不能用于网口通讯。