电压正常,漏电保护器不跳闸是什么原因? 10

 我来答
粤纹挚aP
2019-07-07 · TA获得超过4821个赞
知道大有可为答主
回答量:6058
采纳率:85%
帮助的人:238万
展开全部
电压正常,漏电保护器不跳闸,而用电器自动断电,出现这种情况会有以下几个原因: 1、用电器自带保护装置,且其保护工作电流小于漏电保护器跳闸工作电流; 2、连接电器的电源线所能承受最大工作电流远小于漏电保护器跳闸工作电流,在发生电路故障(短路)时,连接电器的电源线被烧断,电器当然断电,而漏电保护器还没跳闸。上述两种原因,第一种是大概率发生。一般来说电器保护方式分两种类型,其一是能半自动复位的断电保护,比如自动跳闸断电类的,在电路故障时跳闸断电后,人工(按钮)重新复位就恢复电路正常接通。这种因使用过程中方便而大量应用。其二就是保险熔丝(管)类的,此类型的保护装置不能自动复位,因为发生电路故障后,其保险熔丝(管)被烧断后,得人工更换该保险熔丝(管)才能继续正常接通电路。这种保护装置在使用过程中很不方便,只是成本低,经济性好,所以只是极少出现在某些电器线路保护中,当然在二十年前的中国是普遍使用的。第二种原因是小概率发生,因为出现这个原因,说明漏电保护器起不到应有的保护作用,是不符合电器安装、使用要求的。解决办法:针对第一种原因,在电器自带保护装置上重新(按钮)复位就恢复正常。当然你如果想让电器前面的漏电保护能先跳闸,那你可以选择一个漏电保护器,其跳闸工作电流小于电器自带保护装置的跳闸工作电流,但要大于电器正常工作的电流即可,以保证电器的正常工作。第二种原因,更换漏电保护器。要求其跳闸工作电流应小于电器电源连接线所能承受的最大短路电流,以避免电源线烧断而还没跳闸的现象发生。电器线路安装是一个很专业的事,因为漏电保护起不到应有的保护作用,会引起电源线燃烧,导致火灾等。因此在施工安装过程中必须由掌握电路专业知识,能合理选配相关漏电保护装置持证专业人员(电工操作资格证书)进行,目前国家也要求该部分施工必须是有证(电工操作资格证书)专业技术人员进行实施。
永圣智能
2024-11-15 广告
深圳市永圣智能设备有限公司是智能工厂ESD静电防控整体方案解决商、工业物联网及高新科技公司。服务于现代化工业4.0国家战略,实现工业4.217技术要求,满足自动化精益生产、智能制造、实时监控、 智能测试、系统集成、空气净化设备及洁净车间方案... 点击进入详情页
本回答由永圣智能提供
轮看殊O
高粉答主

2021-06-24 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:2.6万
采纳率:99%
帮助的人:717万
展开全部

漏电保护器不跳闸原因有中性线重复接地和电源缺相。

1、当中性线产生重复接地时,会使漏电保护器产生分流拒动,而中性线重复接地点是很难找到的。

2、当电源缺相,所缺相又正好是漏电保护器的工作电源时,会产生拒动。

由以上分析可以看出,漏电保护器在实际使用中发生的频动、拒动问题,既有客观环境和管理的原因,也有漏电保护器本身技术上的误区。


特点

一是电网确有接地时,漏电保护器正常动作。在这种正常动作中,因电网老化、气候环境变化,电网产生接地点引起的动作占绝大多数,而因人身触电引起的动作则是极少数。

可以想象,能够正常用电是人们的第一需求,为了防止发生概率极低的人身触电伤害而招致频繁的停电,影响正常生产和生活当然会造成人们的烦恼。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友cec6a89
2018-02-03 · 知道合伙人教育行家
百度网友cec6a89
知道合伙人教育行家
采纳数:13122 获赞数:44242
开发的软件获得部级技术革新成果评比二等奖。

向TA提问 私信TA
展开全部
1、漏电保护器如果线路没有漏电,当然不会跳闸了;
2、漏电保护器都有一个“测试”按钮,按下测试按钮,保护器就应该跳闸,如果还不跳闸,就是漏电保护器已经有故障了,需要更换新的漏电保护器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式