grc装饰构件安装和制作有规范规定吗
一、grc欧式构件的安装,grc欧式构件的预留连接件一般采用预留钢筋或预留锚板两种方式:当grc构件较小时(最大尺寸小于600
mm,且自重小于25kg),可直接将构件配筋外露,外露长度应大于10d且满足焊接要求;当grc构件较大时(最大几何尺寸大于等于600
mm,或自重大于等于25kg),应预留锚板,锚板应采用强度不低于q235级钢,锚板的厚度应不小于构件配筋直径的0.6倍,锚板镀锌层的镀锌含量不小于350g/㎡;锚栓或钢筋穿孔中心至锚板边缘的距离d不应小于2d或20
mm,穿孔与钢筋之间的最大间隙不应大于2
mm.。钢筋与锚板延穿孔周边双面满焊。
向左转|向右转
二、grc欧式构件的制作,grc欧式构件转角、边口处应设置不低于ø4的通长连续刻痕钢丝加强;几何尺寸大于400
mm的grc构件应配置钢筋网,其钢筋直径不小于ø6、间距不大于400
mm;grc构件几何尺寸不宜超过1000mm,当超过1000
mm时,钢筋的直径和间距由结构设计确定。grc欧式构件钢筋保护层厚度不应低于15mm;构件肋部(只有钢筋部位的几何尺寸应不应小于6d(d为钢筋直径,下同),并加设耐碱玻璃纤维网格布,网格布宽200mm。grc构件最小壁厚不宜小于8
mm;顶面的宽度大于300
mm时,最小壁厚不宜小于30
mm.