两个楼梯间距离没有限制,但要求楼梯口应当设置符合标准的灯光疏散指示标志。对于高层建筑,要求其内部各部位装修材料的燃烧性能等级符合《建筑内部装修设计防火规范》。具体办培训中心需要的消防要求如下:
(一)应按规定配置应急灯、安全出口指示牌、指示灯、灭火器、等基础设施。
(二)疏散通道、安全出口的一般设置要求:
1、疏散走道内不应设置阶梯、门槛、门垛、管道等突出物,以免影响疏散。
2、安全出口的设置要求:
(1)每个防火分区的安全出口不应少于两个,且应分散布置;
(2)出口处不得设正门槛、台阶,采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门;
(3)营业、使用时间安全出口不应上锁、阻塞、堆物;
(4)公共场所、观念厅的入场门、太平门宽度不应小于1.4m。
参照《建筑内部装修设计防火规范(GB50222-2017)》第五章第二条第一点,高层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于本规范表5.2.1的规定。
参照《公共娱乐场所消防安全管理规定》第七条,公共娱乐场所宜设置在耐火等级不低于二级的建筑物内;已经核准设置在三级耐火等级建筑内的公共娱乐场所,应当符合特定的防火安全要求。
公共娱乐场所不得设置在文物古建筑和博物馆、图书馆建筑内,不得毗连重要仓库或者危险物品仓库;不得在居民住宅楼内改建公共娱乐场所。
公共娱乐场所与其他建筑相毗连或者附设在其他建筑物内时,应当按照独立的防火分区设置;商住楼内的公共娱乐场所与居民住宅的安全出口应当分开设置。
参照《公共娱乐场所消防安全管理规定》第八条,公共娱乐场所的内部装修设计和施工,应当符合《建筑内部装修设计防火规范》和有关建筑内部装饰装修防火管理的规定。
参照《公共娱乐场所消防安全管理规定》第九条,公共娱乐场所的安全出口数目、疏散宽度和距离,应当符合国家有关建筑设计防火规范的规定。
安全出口处不得设置门槛、台阶,疏散门应向外开启,不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门,门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物。
公共娱乐场所在营业时必须确保安全出口和疏散通道畅通无阻,严禁将安全出口上锁、阻塞。
参照《公共娱乐场所消防安全管理规定》第十条,安全出口、疏散通道和楼梯口应当设置符合标准的灯光疏散指示标志。指示标志应当设在门的顶部、疏散通道和转角处距地面一米以下的墙面上。设在走道上的指示标志的间距不得大于二十米。
参照《公共娱乐场所消防安全管理规定》第十一条,公共娱乐场所内应当设置火灾事故应急照明灯,照明供电时间不得少于二十分钟。
参照《公共娱乐场所消防安全管理规定》第十二条,公共娱乐场所必须加强电气防火安全管理,及时消除火灾隐患。不得超负荷用电,不得擅自拉接临时电线。
参照《公共娱乐场所消防安全管理规定》第十三条,在地下建筑内设置公共娱乐场所,除符合本规定其他条款的要求外,还应当符合下列规定:
(一)只允许设在地下一层;
(二)通往地面的安全出口不应少于二个,安全出口、楼梯和走道的宽度应当符合有关建筑设计防火规范的规定;
(三)应当设置机械防烟排烟设施;
(四)应当设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;
(五)严禁使用液化石油气。