220v单相2千瓦用多大漏电开关?

 我来答
爱旅行的晓永
2021-09-18 · TA获得超过3925个赞
知道大有可为答主
回答量:5036
采纳率:78%
帮助的人:123万
展开全部

220V2Kw负载,完全可以选择10-16 A的漏电保护器呀!

漏电保护器

因为,220V2Kw负载的额定电流值为9A呀,再加上一定的裕量,于是你就可以选择10-16A的漏电保护器哟!

考虑到家用,建议你最好选择漏电保护动作电流值在30mA的漏电保护器哟!

至于导线么,最少要选择2.5平方及以上截面积的铜线哟!

牛保才nbCi
2021-09-17 · TA获得超过554个赞
知道小有建树答主
回答量:1154
采纳率:76%
帮助的人:61.6万
展开全部
220v2千w用多大的漏电开关,根据公式算出功率等于电流乘以电压,那么电流等于功率除以电压等于10A。漏电开关选最大不能超过15A的。另外一种计算方法1千w为4.5A,2千w大约为9-10A,如果不考虑别的买个10左右都行。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
福缘善庆2045
2021-09-18 · TA获得超过1623个赞
知道大有可为答主
回答量:3169
采纳率:100%
帮助的人:183万
展开全部
220v单相2千瓦用多大漏电开关?
220v单相2千瓦的电流大约9安培,用16A漏电开关较好。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帐号已注销
2021-09-17 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:57%
帮助的人:5982万
展开全部
电流约为10A,可以选用16A的漏电断路器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xfyzj

2021-09-17 · 知道合伙人生活技巧行家
xfyzj
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:21964 获赞数:152584
大专学历,1978年7月参加工作,曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作。现任办公室主任。

向TA提问 私信TA
展开全部
2000瓦的功率,工作电流不到10A,使用10-16A的漏保都可以。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)