主变压器为什么要一点接地 10

发电厂220kv电压等级的主变为什么要中性点接地???... 发电厂220kv电压等级的主变为什么要中性点接地??? 展开
 我来答
rvyogaii

推荐于2016-03-07 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5.6万
采纳率:74%
帮助的人:1.1亿
展开全部
电力变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地。为了防止变压器在运行或实验时铁芯对地的悬浮电压,造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。
如果当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的不均匀分布电位就会在接地点之间形成环流,会造成铁芯多点接地的发热故障。变压器的铁芯接地故障会造成铁芯局部过热,严重时,铁芯局部温升增加,轻瓦斯动作,甚至将会造成重瓦斯动作而跳闸的事故。烧熔的局部铁芯形成铁芯片间的短路故障,使铁损变大,严重影响变压器的性能和正常工作。所以变压器不允许多点接地只能有且只有一点接地。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
设备外壳必须接地,电力变压器(比如10/0.4的)二次星中点也是要接地,由于二次侧负荷端有很多单相设备三根火线跟零线构成回路,但由于很多不确定因素导致三相不平衡,由于三相不平衡会导致变压器星中点漂移,星中点漂移后对单相设备的危害很大(负荷轻... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
Jz蓝胖胖
推荐于2018-04-19 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:9466
采纳率:94%
帮助的人:4207万
展开全部
电力变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地。若没有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。但当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的不均匀电位就会在接地点之间形成环流,并造成铁芯多
点接地发热故障。变压器的铁芯接地故障会造成铁芯局部过热,严重时,铁芯局部温升增加,轻瓦斯动作,甚至将会造成重瓦斯动作而跳闸的事故。烧熔的局部铁芯形成铁芯片间的短路故障,使铁损变大,严重影响变压器的性能和正常工作,以至必须更换铁芯硅钢片加以修复。所以变压器不允许多点接地只能有且只有一点接地。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
眭凝雁东念
2019-06-05 · TA获得超过2.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:27%
帮助的人:749万
展开全部
变压器外壳接地是防止变压器漏电使外部的金属带电而出现触电事故,属保护接地。变压器中性点接地为工作接地,当负荷不对称时,中性点电位不会发生偏移,保证单相供电电压的稳定。现在的低压供电系统大都采用三相五线制,就是三相火线,一相零线和一根地线,在进入用电场所前中性线(零线)必须要进行重复接地,主要为防止因中性线开路而三相负荷不对称时造成的零点电位漂移,造成三相电压不平衡而损坏电器设备及发生触电事故。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wlxjliukai
2008-08-23 · TA获得超过119个赞
知道答主
回答量:112
采纳率:0%
帮助的人:81.1万
展开全部
1.中性点接地与不接地,与变压器没有直接关系,是工程设计电气系统接地方式时考虑的。
无中性点的变压器,如高压输电变压器,三角形接法,当然不能有中性点接地,但可以有通过某个阻抗接地的用法;
有中性点的变压器,用户变压器低压侧通常是星形接法,中性点也通常都接地,接地形式有:TN-S、TN-C、TN-C-S、TT等。
中性点接地与否在于变压器之外,与变压器无关。
变压器还是那个变压器,没区别。
2.变压器中性点接地就是将变压器某侧绕组末端连接点与大地牢固连在一起。主要用来防止电力系统中的过电压损坏变压器绕组绝缘。一般是指高压侧中性点接地。
低压中性点接地一般是配电网络使用
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
DeterminedHong
2008-08-23 · TA获得超过506个赞
知道答主
回答量:88
采纳率:0%
帮助的人:62.5万
展开全部
那是标准的星形接法,主变压器一般都是采用星形解法的,中性点是给三相交流电提供一个公共电位以供参考,使三相电位及相位保持一致步调,保持信号稳定。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式