钢结构防火涂料施工是什么?
钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工。施工中的安全技术和劳动保护等要求,应按国家现行有关规定执行。
当钢结构安装就位,与其相连的吊杆、马道、管架及其他相关连的构件安装完毕,验收合格,防火涂料方可施工。施工前,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行《钢结构工程施工与验收规范》中有关规定。
钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。施工防火涂料应在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需作防火保护的部位和其他物件应进行遮蔽保护,刚施工的涂层,应防止脏液污染和机械撞击。
钢结构防火涂料施工注意事项
钢结构厚型防火涂料施工过程中对于层间粘结不牢采取的措施:现场配合比试验,调整施工分层。钢结构厚型防火涂料分段施工时间;在层间粘贴耐碱网格布;完善原有施工工艺流程。
钢结构厚型防火涂料NH(BT-03)施工过程中对于钢结构基层处理不够不到位采取的措施:清除钢结构表面油污等杂物,刨片打磨除锈,缺陷处填补堵平厚型钢结构防火涂料;钢结构涂刷防锈漆两遍。
对于作业区海风大采取的措施:靠近门窗、外围部位,用彩条布加以保护;施工后12小时,钢管柱采用塑料薄膜包扎保养。