可燃气体探测器在室内外的安装方法

 我来答
晨豪智慧消防
2022-06-30 · 超过19用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:81
采纳率:100%
帮助的人:11.9万
展开全部
(1)可燃气体探测器检测范围是0~100%LEL。
(2)安装位置:根据相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定探测器的安装位置,但应避免将探测器安装在空气流动过大的地方。
一般情况下,室内空间可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只探测器的水平距离在15m以内;有毒气检测半径为1m。对于面积过大,或者存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置探测器。
可燃气体探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;探测器布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m,有毒气体则应小于2m。
检测比重小于空气的可燃气体,探测器的安装高度应高出释放源0.5m~2m。检测比重大于空气的可燃气体,探测器的安装高度应距地板0.3m~0.6m。
(3)当可燃气体探测器报jing后,可以驱动安装在燃气阀门上的机械手,自动关闭燃气阀,切断燃气,保护用户人身和财产安quan。