混凝土试块留置方法
1、每拌制100盘且不超过100立方的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。
2、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。
3、每次取样应该至少留置一组标准养护试块,同条件养护试块的留置组数应根据实际需要确定。
4、混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合下列要求:
(1)同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,由监理工程师(建设弯亩逗)、施工等各方共同选定。
(2)对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件。
(3)同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。
(4)同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。
(5)等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃时对应的龄期,等效养护龄期应14d到60d之间。
扩展资料
制作混凝土试件出现的问题及其处理方法
(1)蜂窝
防治措施:认真设计,严格控制混凝土配合比,经常检查并且要做到计算准确,混凝土搅拌均匀,塌落度适合,混凝土在下料的时候,要分层下料,分层捣固,防止漏振。
处理方法:当出现较小蜂窝的时候,先把小蜂窝刮刷干净,然后用水泥砂浆抹平压实;当出现比较深的蜂窝的时候,则必须重新制作试件。
(2)麻面
防治措施:试模内部表面要清理干净,不得粘有过硬的水泥砂浆等杂物,在浇筑混凝土之前, 试模应涂刷保养性的润滑油,以确保试模内润滑和光滑。试模在组装后形成的缝隙,必须控制在规定允许的范围内。混凝土分层均匀振捣密实,埋卖并用木锤敲打试模外侧, 使气泡排出为止。
处理方法:可在麻面局部浇水,待充分湿润后,用去掉石子后的水泥砂浆,将麻面抹平压光。
(3)孔洞
产生的原因:混凝土在下料的时候被杂物搁住,未经振捣就继续倾倒混凝土。混凝土离析,砂浆分离,石子成堆、严重跑浆,未进行振捣。混凝土试模内掉入工具,木块,耐弊 泥块等杂物。
防治措施及处理方法:采用细石混凝土浇筑,充满试模,分层振捣密实,亦可人工捣固,严防漏振。 砂石中若混有粘土块,工具等杂物,应及时清除干净。
参考资料来源:百度百科--砼试块强度评定
参考资料来源:百度百科--见证取样
参考资料来源:百度百科--立方体试块