防雷测试点怎么做?最好有图

 我来答
妖感肉灵10
2022-11-16 · TA获得超过6.3万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.3亿
展开全部

1、电源模块配置

模块容量满足要求,三相配置均衡。

2、雷电浪涌保护器

有无损坏或未接入(包括涌保护器的防雷接地、三相电源线接入、接入位置是否正常、线径是否符合要求)浪涌保护器的引接线应采用不小于16mm2的绝缘铜芯导线,耐压不低于AC500V。

使用模块化SPD时,引接线长度应小于1m。浪涌保护器的接地线要尽量短,采用不小于35mm2的绝缘多股铜导线就近接至接地汇集线,导线应采用黄绿色铜导线,SPD接地线的长度应小于1.5m。

3、动力柜

1)动力柜接地

2)电缆引入接地

铠装电缆引入的铁皮接地:电缆两端钢带应就近接地;

套钢管引入的钢管接地:钢管两端应与基站接地系统就近焊连;

3)动力柜固定和门锁

动力柜与地面绝缘固 ;

门锁完好并关好。

4、传输架接地

1)防雷接地;

2)光缆引入;

3)机架内设备、保护接地。

5、主设备防雷

1)防雷单元

2)接地线

6、基站周围有无引雷线径

基站上方或靠近基站因无架空高压线路、架空电缆不宜在大功率无线发射台、大功率雷达站、高压电站和有电焊设备、X光设备或产生强脉冲干扰的热和机、高频炉的企业或医疗单位设站。

1)变压器-高压、低压防雷器

变压器各接线端子应紧固无松动,确保电气接触良好,无氧化、发热现象,接线瓷瓶无破裂。变压器外壳无漏油痕迹。变压器中性点、外壳的接地引下线应确保紧固良好,无断裂、松动现象。

2)监控设备

7、基站接地

1)地网要求

基站地网因无腐蚀、生锈、脱落、露土、被挖现象,通信局站的建筑物(或铁塔)应安装既能防直击雷又可抑制二次雷击效应的防雷装置。

移动通信基站应按均压、等电位的原理,将工作接地、保护接地和防雷接地组成一个联合接地网。各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。各类接地线应短、直,确保泄放路径最短。

2)接地电阻

测试基站电阻是否符合要求移动通信基站所在地区土壤电阻率低于700欧姆*米时,基站地网的工频电阻宜控制在10欧姆以内,当基站的土壤电阻率大于700欧姆*米时,可不对基站地网的工频电阻予以限制。