1、热水量不足
压力不够地暖的工作压力是不能低于0.6MPa的,压力低于0.6MPa的时候地暖系统无法工作,造成地暖不热,需要再壁挂炉上重新注水打压到不低于0.6MPa。
刚开始使用地暖系统的时候压力会经常掉是属于正常现象,因为系统中有气体需要排掉。但是,如果用久了之后还是这样子就要请专业的人员进行排查,找出原因所在,再进行维修。
2、管路过长地暖盘管的长度不合理
不是想盘多长就盘多长,一般一个回路的地暖盘管不能超过100米,而且同一个分集水器内两个回路的管长之差不能超过20米,否则就会导致热水分配不均匀,造成地暖不热。
3、地暖管盘管长度太长。
如果是计划安装壁挂炉,要提前和地暖安装公司协商到位,建议每路管要求在60米左右,过长的话会间接加大取暖效果,室内升温过慢而导致不热。