S11-M-630/10.5,10.5±2*2.5%/0.4KV的变压器,高低压侧电压如何计算?

 我来答
妖感肉灵10
2022-11-16 · TA获得超过6.4万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.4亿
展开全部
你这是一台配电变压器,一般情况应该是10kV/0.4kV;可能你这是站用变,或是离变电站很近的位置用的,或者是输出升压变压器。所以要弄清楚你的实际情况,才能说的清楚。\x0d\x0a1、如果是降压配电变压器,那么在变压器输入端电压在波动10.5kV±2X2.5%的电压范围内,(11025-9975V)尽可能保证变压器输出电压在0.4kV。这时,高压侧分接开关有五个档位(低压侧是没有分接开关,不能调压的):\x0d\x0a1档为10500X1.05(1+0.05)=11025V;\x0d\x0a2档为10500X1.025(1+0.025)=10762.5V;\x0d\x0a3档为10500V(变压器高压的额定电压);\x0d\x0a4档为10500X0.975(1-0.025)=10237.5V;\x0d\x0a5档为10500X0.95(1-0.05)=9975V;\x0d\x0a2、如果是升压变压器,那么情况就是反过来,根据送电的距离,你可以去调整输出的电压。\x0d\x0a3、但是实际情况是,你这是无励磁调压开关,无法去经常调压的。所以,会根据实际电网电压情况,基本上就会设定开关在你需要的那个档位上。