桩基抗压静载试验和抗拔静载试验有什么区别!

 我来答
刺任芹O
2022-11-16 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:9096万
展开全部

1、用法区别

抗压桩用于结构受力的桩,如结构承台桩基、地面桩基、设备基础桩基、满堂基础桩基;抗拔桩主要用于水池类抗浮力用的,如地下水池、地下车库等防止池体漂浮用的。

2、实验的区别

抗压桩基试验主要用堆载的方式进行,在压力机上堆载设计要求的压力,在24小时内观察沉降量是否在规范允许范围之内;抗拔是用压机反作用于桩基,进行拉拔,拉拔力为设计抗拔力,24小时观察桩的拔起量。

扩展资料:

桩基抗压静载试验步骤

1、每级荷载加载后维持1h,按5、10、15、30、45、60min测读桩顶沉降量,即可施加下一级荷载;对于最后一级荷载,加载后沉降测读方法及稳定标准按慢速荷载法执行;

2、卸载时每级荷载维持15min,测读时间为第5、15min,即可卸下一级荷载。卸载至零后应测读稳定的残余沉降量,维持时间为2h,测读时间为5、15、30min,以后每隔30min测读一次。

快速维持荷载法的基本依据是快速加载下得到的极限荷载乘以修正系数后,可转换成慢速加载时的极限荷载;在设计荷载下,慢速维持荷载法和快速维持荷载法的桩顶下沉量相差不大,有文章认为在5%以内。

大量试桩资料分析表明:快速维持荷载法所得的单桩承载力比慢速维持荷载法高。在上海地区,快速维持荷载法所得的单桩承载力比慢速维持荷载法高一级加荷增量左右,而下沉量要偏小百分之十几。慢速维持荷载法试验时间较长,且不易予估;快速维持荷载法试验时间较短。

参考资料来源:百度百科-桩基静载试验