直流系统发生正极接地和负极接地时对运行有何危害?

 我来答
妖感肉灵10
2022-11-16 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.2亿
展开全部

1、对于危害,主要是指当系统中再出现接地或者某点对地绝缘降低可能出现不可想象的后果。比如,目前直流系统正极接地运行,当保护出口接点后面的线(一般为33)接地,就会直接把正点位接入跳闸线圈,断路器将误跳闸。

2、正负极同时接地就短路了,如果正极接地,正极对地电压会变成0,负极对地电压会升高为原来对地电压的两倍,如果负极接地,负极对地电压会变成0,正极对地电压会升高为原来对地电压的两倍,直流系统允许短时间单相接地运行,但要尽快查出接地点。

扩展资料

当直流系统的正极或负极对地绝缘水平降低到某一整定值时,统称为直流接地。例如对220kV直流系统来说,两极对地电压绝对值的差超过40V或绝缘降低到25KΩ以下,应视为直流接地。

造成直流接地的原因可能有很多。有经验的朋友知道,下雨天经常会发生直流接地。因为雨水飘入密封不好的户外二次接线盒,使接线桩头和外壳导通接地;

二次线与转动部件(如开关柜门)靠在一起经常受到磨损,造成绝缘损坏也会导致直流接地;另外二次接线松动脱落,抗干扰电容击穿等因素都会导致直流接地。

参考资料来源:百度百科-直流系统

鼎信智慧科技
2023-08-29 广告
1、直流正、负接地有造成保护误动或拒动的可能,一般 跳、合闸线圈均接负极电源,当发生接地时,若控制回路再发生 接地,可能造成控制回路的跳、合闸线圈接通或无法接通的情 况,从而引起保护误动或拒动,严重时可能引起直流电源短路, 造成直流故障。因... 点击进入详情页