电压互感器的容量是指

 我来答
博林华制造
2022-11-05 · TA获得超过518个赞
知道小有建树答主
回答量:187
采纳率:92%
帮助的人:66.5万
展开全部
问题一:电压互感器的容量是指每相吗 你理解有误!
电压互感器的容量是指其二次额定骇出容量,如果其二次所带负荷超过该负荷,就不能保证精度了

问题二:电压互感器输出容量是什么 二次绕组输出电压与电流的乘积

问题三:电压互感器铭牌上几个容量有什么含义? 电压互感器的误差,随着它的负荷改变而变化,所以其容量是和一定的准确度相对应的。一般说电压互感器的额定容量指的是对应于最高准确度的容量。容量增大,准确度会降低。铭牌上也标出了其它准确度时的对应容量。电压互感器的准确度有0.2、0.5、1、3四个级别。铭牌上还标着一个“最大容量”,这是由热稳定确定的极限容量。

问题四:电压互感器问题,容量那块内容什么意思? 5分 二次0.1KV绕组,准确等级0.5级,保证精度(0.5%)额定容量50VA,即二次电流不超过50/100=0.5A。最大容量300VA,即二次电流最大允许300/100=3A,但不保证0.5级精度。
二次0.22KV绕组,准确等级为6P级,保证精度(6%)额定容量500VA,即电流不超过500/220=2.27A。最大容量1000VA,即最大允许电流(不保证精度)1000/220=4.55A。

问题五:电压互感器铭牌上几个容量有什么含义 就是在精度不同或者二次电压不同时输出的容量也不一样的。

问题六:电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率对还是错 电压互感器二次侧电压为100V,是根据继电保护来选择的,电压互感器二次侧电压常用的就是100V和100/根3 ,一般情况下互感器正常运行的时候电压是稳定的,但有故障时电压才会波动,带动继电器动作。例如三只电压互感器在线路中接线方式是开口三角形,开口三角形电压矢量和为0(理论上为0 ,实际由于工艺不能达到0),当有一相故障时 ,开口三角形电压值增大,继电器动作,从而起到保护作用。 另外电压互感器属于特殊的变压器,根据产品要求,一次侧在线路中,二次侧带继电保护,一次侧电压属于系统电压一般在系统中不会变化的,二次侧只是为了继电保护标准化,从而制定的电压值为100V或100/根3 而不是根据一次侧的电压值变化的。

问题七:电压互感器极限输出容量和额定容量有什么不同? 两个用在什么不同的情况 电压互感郸额定容量是满足某准确等级的容量,如0.5级80VA。
极限输出容量是互感器满足的最大热极限容量,不考虑精度。

问题八:电压互感器JDZX10-10 10/√3/0.1√3/0.1√3/0.1/3 0.2/0.5/3P 60/60/100VA 的参数都是什么含义 详细点的 JDZX10-10是互感器的型号,具体怎么分的,要看国标。
10/√3一次电压
0.1√3 0.1√3 0.1/3 这三个是三个绕组的二次电压,0.2 0.5 3P是这三个绕组的准确级。
60/60/100VA 是这三个绕组的容量

问题九:电压互感器极限输出容量与额定二次容量有什么关系? 1、电压互感器额定二次容量(标准称谓:额定二次负荷)是满足标称准确度等级的容量,如0.2级5VA。
2、电压互感器的极限输出容量是互感器满足的热极限输出容量,不考虑准确度。是指在额定一次电压下的温升不超过标准规定的限值时,二次绕组所能供给激以额定电压为基准的视在功率值。

问题十:电压互感器测量电压的目的是什么? 电压互感器的作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明