管网的水压试验条件包括()。
A.环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施B.系统设计工作压力不大于1.OMPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPaC.系统设计工作...
A.环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施
B.系统设计工作压力不大于1.OMPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa
C.系统设计工作压力大于1.0MPa的,水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa
D.水压严密性试验压力为系统设计工作压力
E.水压试验的测试点设在系统管网的最低点 展开
B.系统设计工作压力不大于1.OMPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa
C.系统设计工作压力大于1.0MPa的,水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa
D.水压严密性试验压力为系统设计工作压力
E.水压试验的测试点设在系统管网的最低点 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A,B,C,D
本题考查的是管网的水压试验。水压试验条件:①环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施,以确保水压试验正常进行。②系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa,系统设计工作压力大于1.0MPa的,水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa。③水压严密性试验压力为系统设计工作压力。故此题答案选A、B、C、D。
2024-11-19 广告
2024-11-19 广告
天津慧感光电科技有限公司专注于智能监测技术,针对管道泄漏监测,我们提供高精度、实时在线的解决方案。利用先进的光电传感技术和数据分析算法,能够准确识别并定位管道微小泄漏点,有效预防因泄漏导致的安全事故和环境污染。我们的监测系统具有安装简便、运...
点击进入详情页
本回答由慧感光电提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询