下列建筑可设置一部疏散楼梯是( )。

A.一级耐火等级公共建筑,设有2部疏散楼梯,建筑为高度15m教学建筑,该建筑局部高出部分为2层,每层建筑面积为200㎡,每层使用人数25人,设置1个直通建筑主体上人平屋面... A.一级耐火等级公共建筑,设有2部疏散楼梯,建筑为高度15m教学建筑,该建筑局部高出部分为2层,每层建筑面积为200㎡,每层使用人数25人,设置1个直通建筑主体上人平屋面安全出口,且上人屋面符合人员安全疏散要求
B.某建筑高度为28m旅馆局部高出部分,局部高出2层,每层建筑面积为200㎡,每层人数25人,设置1个直通建筑主体以平屋面安全出口
C.某建筑高度为27m住宅,每个单元每层建筑面积均为650㎡,且任一户门至最近安全出口不大于13m
D.某建筑高度为34m住宅,每个单元每层建筑面积均为650㎡,且任一户门至最近安全出口距离不大于1m
E.某建筑高度为55m住宅,每个单元每层建筑面积均650㎡,且任一户门至最近安全出口距离不大于9m,且楼梯能通至屋面并与相邻单元楼梯连通,户门采用乙级防火门
展开
考试资料网
2023-04-03 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、C
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.4.6,教学建筑、食堂、菜市场采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层,由此可判断A选项中建筑最低二级耐火等级。根据5.5.11,设置不少于2部疏散楼梯一、二级耐火等级多层公共建筑,如顶层局部升高,当高出部分层数不超过2层、人数之和不超过50人且每层建筑面积不大于200㎡时,高出部分可设置1部疏散楼梯,但至少应另外设置1个直通建筑主体上人平屋面安全出口,且上人屋面应符合人员安全疏散要求,故A选项正确,B选项属于高层公共建筑,B选项错误;
根据5.5.25—1,建筑高度不大于27m建筑,当每个单元任一层建筑面积大于650㎡,或任一户门至最近安全出12距离大于15m时,每个单元每层安全出口不应少于2个,C选项正确;
根据5.5.26,建筑高度大于27m,但不大于54m住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时,应设置2个安全出口,DE选项错误,本题答案AC。