【答案】:C
当机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用防火墙与发电机间分隔;当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1.00m3,且储油问应采用防火墙与锅炉间隔开;燃油直燃机房的油箱不应大于1m3,并应设在耐火等级不低于二级的房间内.该房间的门应采用甲级防火门。
当机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用防火墙与发电机间分隔;当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1.00m3,且储油问应采用防火墙与锅炉间隔开;燃油直燃机房的油箱不应大于1m3,并应设在耐火等级不低于二级的房间内.该房间的门应采用甲级防火门。