应急照明集中电源检测项目包括( )

A.应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间B.输出线路、分配电装置、输出电源负载应与设计相符,且不应连接与应急照明和疏散指示无关的负载或插座C.应急照明集中电源应设... A.应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间
B.输出线路、分配电装置、输出电源负载应与设计相符,且不应连接与应急照明和疏散指示无关的负载或插座
C.应急照明集中电源应设主电和应急电源状态指示灯,主电状态用红色,应急状态用绿色
D.应急照明集中电源应显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流,并应设主电、充电、故障和应急状态指示灯,主电状态用绿色,故障状态用黄色,充电状态和应急状态用红色
E.应急照明集中电源每个输出支路均应单独保护,且任一支路故障不应影响其他支路的正常工作
展开
考试资料网
2023-04-12 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A,B,D,E
应急照明集中电源检测项目包括如下内容:(1)检查安装场所应符合要求。(2)供电应符合设计要求。(3)应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间。(4)输出线路、分配电装置、输出电源负载应与设计相符,且不应连接与应急照明和疏散指示无关的负载或插座。(5)应急照明集中电源应设主电和应急电源状态指示灯,主电状态用绿色。应急状态用红色。(6)应急照明集中电源应设模拟主电源供电故障的自复式试验按钮(或开关),不应设影响应急功能的开关。(7)应急照明集中电源应显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流,并应设主电、充电、故障和应急状态指示灯,主电状态用绿色,故障状态用黄色,充电状态和应急状态用红色。(8)应急照明集中电源应能以手动、自动两种方式转入应急状态,且应设只有专业人员可操作的强制应急启动按钮。(9)应急照明集中电源每个输出支路均应单独保护,且任一支路故障不应影响其他支路的正常工作。
广州硕信展览
2023-07-11 广告
户外储能电源方案是一个可以帮助人们在户外便捷使用电源的方案设计,具有以下特点和优势:1. 多种用电方式:该方案可以实现直流和交流两种用电方式,满足不同设备的需求。2. 安全性与稳定性:该方案具有多重安全保护设计,包括过压、过载、过温保护等,... 点击进入详情页
本回答由广州硕信展览提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式