请问有谁知道关于负压病房、发热门诊等有负压控制需求的项目一般用什么系统来实现?
控制系统需有压力探测装置,同时有对于风机、风阀、病房消杀等进行联动控制,一般通过什么系统来实现。...
控制系统需有压力探测装置,同时有对于风机、风阀、病房消杀等进行联动控制,一般通过什么系统来实现。
展开
2个回答
展开全部
目前国内专业做这种控制系统单项的厂家不多,特别是按照规范来做的系统更是少之又少。一般来讲,在设计阶段暖通提资,电气或智能化专业来实现,大部通过BA系统来做,但从实际应用的效果来看,很少有能实现设计要求的,一是跨专业,BA系统理解不了暖通设计的初衷,二是压力探测装置的精度问题。
目前后疫情时代,专业科室做负压病房、发热门诊的要求相对于疫情之前要求更高,因为在疫情期间很多呼吸科的传染病房楼并不能达到,设计的压力梯度要求,很容易导致院感事件的发生,好多都不敢用之前的负压病房或发热门诊的留观,都是在院区相对偏僻的角落新建一个带有隔离设施的发热门诊。也是最大限度的避免院感事件的发生。
从一些设计院的资深暖通专业的同行了解到,北京首控空气流向管理系统,完全可以满足楼主的需求,此套系统针对医疗建筑公共安全研制的压差/风量机电一体化系统,满足了暖通/电气跨专业结合,具有平疫结合等多种运行工况,实时监视并控制各区域压力梯度和送排风系统风量,通过对压差/风量的精确控制,实现空气流向控制和精细化管理,防止高危空气扩散,解决各个房间空气互相交叉感染的问题,阻止病菌随气流在科室间、病房间传播。同时可以满足单独房间的关断消杀,实时控制排风量来保持病房、缓冲间的压力梯度达到设计要求的同时对风机的启停以及过滤器的实时检测,如高效过滤器达到终阻值后的压差报警同时开启风机的变频,从而在未及时更换过滤器的情况,保证病房的压力梯度能够保持要求。如排风机意外停止运行的时候,马上关闭送风机的同时把此通风系统送/排风支网管上的密闭阀全部关掉,防止跨房间的交叉感染。有需求就去联系他们吧。码字不易,望采纳。
利用空气流向管理系统,这套系统是针对医疗建筑研制的智能化监控系统,实时监测负压病区的压力梯度,实现空气流向自动化控制和管理,防止高危空气扩散,解决各个房间空气互相交叉感染的问题,阻止病菌随空气在科室之间、病房之间甚至病区之间传播。
北京首控空气流向管理系统是国内首家专业负压病区空气流向管理自动化控制系统
1、全参数采集和变频控制自动化
2、微压差与风量监视控制智能化
3、空气流向管理系统图形化
4、系统通信供电一体化
5、系统设计、安装模块化
6、系统使用、运维简单化
7、全生命周期自动巡检管理化
8、专业技术服务团队,免去医院后顾之忧
北京首控空气流向管理系统是国内首家专业负压病区空气流向管理自动化控制系统
1、全参数采集和变频控制自动化
2、微压差与风量监视控制智能化
3、空气流向管理系统图形化
4、系统通信供电一体化
5、系统设计、安装模块化
6、系统使用、运维简单化
7、全生命周期自动巡检管理化
8、专业技术服务团队,免去医院后顾之忧