消防供电一般为几级负荷

 我来答
春日来信Ia
2023-06-27 · 超过78用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:395
采纳率:100%
帮助的人:5万
展开全部

消防供电一般为三级负荷。

一、一级负荷

其适用于建筑高度大于50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房,一类高层民用建筑,一级大型石油化工厂,大型钢铁联合企业,大型物资仓库等。

二、二级负荷

其适用于室外消防用水量大于301每秒的厂房(仓库),室外消防用水量大于351每秒的可燃材堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区),粮食仓库及粮食筒仓,二类高层民用建筑。

座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000平方的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于251每秒的其他公共建筑。

三、三级负荷

三级消防用电设备采用专用的单回路电源供电,并在其配电设备设有明显标志。其配电线路和控制回路应按照防火分区进行划分。

消防供电的规定、标志及选择线路:

1、一般规定

一、二类隧道消防用电:一级负荷要求。

三类隧道消防用电:二级负荷要求。

2、疏散照明和指示标志

隧道两侧、人行横道和人行疏散通道上应设置疏散照明和疏散指示标志,设置高度不宜大于1.5m。

应急状态启动后,在蓄电池电源供电时的持续工作时间应符合下列要求:一、二类隧道不应小于1.5h,隧道端口外接的站房不应小于2h;三、四类隧道不应小于1h , 隧道端口外接的站房不应小于1.5h。

3、电缆选择和线路敷设

公路隧道:阻燃耐火电缆。

城市隧道:无卤、低烟、阻燃耐火型电缆。

大长隧道:应急照明主干线宜采用矿物绝缘电缆。