通风与空调系统的检测与试验,包括的内容有( )。
A.对风管制作工艺进行的风管强度与严密性试验B.制冷机组、空调机组、风机盘管进行现场水压试验C.冷凝水管道安装完毕,外观检查合格后,进行通水试验D.集分水器、开式水箱的水...
A.对风管制作工艺进行的风管强度与严密性试验
B.制冷机组、空调机组、风机盘管进行现场水压试验
C.冷凝水管道安装完毕,外观检查合格后,进行通水试验
D.集分水器、开式水箱的水压试验
E.风管系统安装完成后,对主干风管进行漏光试验或漏风量检测 展开
B.制冷机组、空调机组、风机盘管进行现场水压试验
C.冷凝水管道安装完毕,外观检查合格后,进行通水试验
D.集分水器、开式水箱的水压试验
E.风管系统安装完成后,对主干风管进行漏光试验或漏风量检测 展开
展开全部
【答案】:A、C、E
【知识点】通风与空调系统的检测与试验。选项B,在制冷机组、空调设备连接前,应进行管道系统冲洗试验;选项D,开式水箱要进行满水试验。