直径一平方毫米的铝芯线(铜芯线)能承载的电流是多少?

25的地埋铝芯电缆能带多少千瓦(电流)?... 25的地埋铝芯电缆能带多少千瓦(电流)? 展开
 我来答
帐号已注销
2019-08-26 · TA获得超过6.2万个赞
知道小有建树答主
回答量:2777
采纳率:100%
帮助的人:94.4万
展开全部

一平方毫米的铝芯线能承载的电流是9A

一平方毫米的铜芯线能承载的电流是8A-12A

对于铝芯导线载流量有以下口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

对于铜芯导线载流量如下:

中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)

1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A

注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”

扩展资料:

本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm²及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面积数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm²及以上导线的载流量和截面积数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。

一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;

明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;

铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。

1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A

注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

参考资料来源:百度百科-导线载流量

在神农谷思考的无花果
推荐于2018-03-09 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:5657
采纳率:0%
帮助的人:3681万
展开全部
准确的说法是横截面积为一平方毫米的铝芯线(铜芯线),铜线5A——8A,铝线3A——5A。
25的地埋铝芯电缆70A没有问题。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
向天致信
高粉答主

2016-04-15 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:6284
采纳率:90%
帮助的人:523万
展开全部
  应该是横截面积为一平方毫米的铝芯线(铜芯线),铜线5A——8A,铝线3A——5A。

  2.5平方铝芯线与1.5平方铜芯线的载流量是一样的,但可能的话尽量还是选择使用铜芯线,铝芯线强度不够,易折断。
  2.5平方铝芯线最大载流量为12.5A,但考虑到线材穿管。使用的环境温度等因素,其安全载流量为9.5A左右,可承受最大功率为2000W。使用1500W的电热棒应该没问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
南搞的文库
2008-08-30 · TA获得超过880个赞
知道答主
回答量:158
采纳率:0%
帮助的人:108万
展开全部
平方是否指的是横截面积呢?
如果是需要2.5平方毫米,那么这个电线直径该是多长呢?这个该怎么计算呢?怎么知道这个电线是2.5平方毫米,可以用尺测量的出来吗?

最佳答案就是横截面,一平方毫米。
电线粗细多少平方是什么意思?可耐3A的电线应
就是值得横截面的面积,但是,是跟电流大小有关。
一般的情况是1平方毫米5安培的电流,象tebook的计算是不正确的,如果电线的散热好话,可以通过更多的电流。

土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米.

就是横截面积(平方毫米)
电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了
其标准:0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400...
还有非我国标准如:2.0
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ZXKZXB
2008-08-30 · TA获得超过4629个赞
知道小有建树答主
回答量:1204
采纳率:0%
帮助的人:1078万
展开全部
铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A
二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式