电流互感器的型号参数各代表什么

LZZBJ9-10A2600/50.2S/0.5/10P2015/15/15VA请问以下参数各代表什么一LZZBJ9-10A2二600/5三0.2S/0.5/10P20四... LZZBJ9-10A2 600/5 0.2S/0.5/10P20 15/15/15VA
请问以下参数各代表什么
一LZZBJ9-10A2
二600/5
三0.2S/0.5/10P20
四15/15/15VA
还有,有时候会有全卷,半卷之分 参考及为多少级是什么意思,代表什么是几级
电压互感器中的根号3参数代表什么
展开
 我来答
赞的都帅
高粉答主

推荐于2019-08-16 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:150
采纳率:100%
帮助的人:4.8万
展开全部

电流互感器的型号是由2~4位拼音字母及数字组成。通常能表示出电流互感器的线圈型式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等。横线后面的数字表示绝缘结构的电压等级(4级)。电流互感器型号中字母的含义如下:

L:在第一位,表示电流互感器;

D:在第二位,表示单匝贯穿式,在型号的最后一个字母时表示差动保护用(部分生产厂用B或C标出)

F:在第二位,表示复匝贯穿式

Q:在第二位,表示线圈型,在第四位,表示加强型;

M:在第二位,表示母线式;

R:在第二位,表示装入式;

A:在第二位,表示穿墙式;

C:在第二位,表示瓷套式,在第三位,表示瓷绝缘;

Z:在第三位,表示浇注绝缘;

J:在第三位,表示加大容量加强型,在第四位,表示加大容量;

G:在第三位,表示改进型;

W:在第三位,表示户外型;

电压互感器中的根号3参数代表:线电压是相电压的根号3倍。

电流互感器选型首先电压等级与之一致,其次与负荷相对应,一般一次侧为额定负荷电流的1.3~1.5倍。关于精度的选择:用于计费的一般精度选择高一些,如0.2级0.5级。用于保护和指示的相对低一些,如3级。


拓展资料

电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。

因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。词条介绍了其工作原理、参数说明、分类、使用介绍等。

百度百科电流互感器

夏罗登工业科技(上海)有限公司
2021-01-20 广告
不同型号的电流互感器在结构上往往有较大差异(包括铜排搭接形式、外形、铁心等以及动热稳定的耐受能力),主要配装于不同的开关设备中。比如中置式手车柜配的多为LZZBJ9或AS12等型号,配固定柜的型号会有很多。 同一型号规格也有很多种,主要是... 点击进入详情页
本回答由夏罗登工业科技(上海)有限公司提供
仑阿老1966
推荐于2017-10-07 · TA获得超过2.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:3549
采纳率:75%
帮助的人:1049万
展开全部
  L电流互感器Currenttransformer

  Z支柱式Posttype
  Z浇注式Castingtype
  B带保护级Wityprotectiveclass
  J加强型Reinforcedtype
  9设计序号DesignNumber
  10额定电压(kV)Highestvoltageforequipment(kV)
  A2结构代号Structurecode
  二600/5 电流倍数比率
  三0.2S/0.5/10P20 精度是0.2级
  10P20,后面的20就是准确限值系数。
  10P20表示当一次电流是额定一次电流的20倍时,该绕组的复合误差≤±10%。 准确限值系数的意义就是在保证误差在±10%范围内时,一次电流不能超过额定电流的倍数.
  电压互感器中的根号3参数代表什么 线电压是相电压的根号3倍 5.1 额定一次电流标准值 5.1.1 单 电 流比互感器
  额定一次电流的标准值为:10A,12.5A,15A,20A,25A,30A,40A,50A,60A,75A以及它们十进位倍数或小数,有下标线的是优先值(10A、15A、20A、30A、50A、75A)。 5.1.2 多电流比互感器
  额定一 电流的最小值,采用5.1.1项所列的标准值。 5.2 额定二次电流标准值
  额定二次电流的标准值为1和5A。
  注: 对于角接的电流互感器来说,这些额定值除以√3亦是标准值。
  选自《电流互感器》(GB1208-2006)
  要根据一次电流的大小选择电流互感器,一般要有30%的余量。
  电流互感器选型首先电压等级与之一致。第二,与负荷相对应,一般一次侧为额定负荷电流的1.3~1.5倍。第三,精度的选择。用于计费的一般精度选择高一些,如0.2级0.5级。用于保护和指示的相对低一些,如3级。第四,型号的选择,不同的出线方式,不同的安装位置型号选择是不一样的,如电缆,母线等。 按安装方式分 贯穿式电流互感器。用来穿过屏板或墙壁的电流互感器。 支柱式电流互感器。安装在平面或支柱上,兼做一次电路导体支柱用的电流互感器。 套管式电流互感器。没有一次导体和一次绝缘,直接套装在绝缘的套管上的一种电流互感器。 母线式电流互感器。没有一次导体但有一次绝缘,直接套装在母线上使用的一种电流互感器。 按用途分 测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组。在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息。 保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组。在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息。 按绝缘介质分 干式电流互感器。由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘。 浇注式电流互感器。用环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型的电流互感器。 油浸式电流互感器。由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,一般为户外型。目前我国在各种电压等级均为常用。 气体绝缘电流互感器。主绝缘由气体构成。 按电流变换原理分 电磁式电流互感器。根据电磁感应原理实现电流变换的电流互感器。 光电式电流互感器。通过光电变换原理以实现电流变换的电流互感器,目前还在研制中
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友5c4ac8b01
2008-09-03 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:71
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
L 电流互感器(current transformer)
Z 支柱式(post type)
Z 浇注绝缘(casting resin insulated)
B 带保护级(with protection class)
J 加大容量(increasing capacity)
9 设计序号(design sequence)
10 额定电压(10KV)
600/5 电流额定变比,额定二次电流 :5A
0.2S/0.5/10P20 准确级组合 分别是计量精度、测量精度、保护精度
15/15/15VA 相应于上面准确级的额定输出
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tglxl
2008-09-03
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:4.3万
展开全部
第一应该是电流10A吧
第二是互感器是600比5的,就是说你的互感器倍率是120倍,意思就是你用120度电,装电流互感器的电表内显示1度.
就知道这些了,现丑!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
286633958
推荐于2017-10-01 · TA获得超过3723个赞
知道小有建树答主
回答量:1041
采纳率:0%
帮助的人:618万
展开全部
电流互感器的型号参数各代表什么
悬赏分:10 - 离问题结束还有 14 天 23 小时
LZZBJ9-10A2 600/5 0.2S/0.5/10P20 15/15/15VA
请问以下参数各代表什么
电压互感器中的根号3参数代表什么 线电压是相电压的根号3倍
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助