家用电线多少平方比较合适?

家用电线是双芯好还是单心好?铜线和铝线主要区别是什么?同是2.5的双芯线,铝线和铜线各要多少钱一盘?... 家用电线是双芯好还是单心好?铜线和铝线主要区别是什么?同是2.5的双芯线,铝线和铜线各要多少钱一盘? 展开
 我来答
亦是如此
高粉答主

2020-06-20 · 往前看,不要回头。
亦是如此
采纳数:6378 获赞数:544567

向TA提问 私信TA
展开全部

现在一般家庭的家用电器都比较多,用电量也大,可以按照不同需要分别布线。

1、照明的用电量不大,用1.5平方的铜线就可以;

2、厨房的用电器多,如果按照5千瓦计算,工作电流是23A,可以用4平方的铜线,4平方的铜线穿塑料管的安全载流量是23A,符合要求;

3、卫生间的用电量也大,如果按照5千瓦计算,工作电流是23A,可以用4平方的铜线;

4、各屋的空调最好单独布线,尤其是客厅的大空调,更应该单独布线,都用4平方的铜线。

总之,家用电线的选用,要从长远发展考虑,家用电器是越来越多的,不能图省钱敷衍。当然,如果住室比较简陋,用电器不多,那就灵活掌握,用2.5平方的铜线也可以。

扩展资料:

电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。 电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。 

常用电缆的特性如下:CEF--乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。CVV--聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中: BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。BX--铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。RV--聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。

RVV--铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。 其实,"电线"和"电缆"并没有严格的界限。

土巴兔装修
2019-12-06 · 土巴兔,省钱省心更省时间的一站式装修平台
土巴兔装修
土巴兔成立于2008年,是面向用户的一站式家装服务平台,目前已开通318个城市分站,累计服务3500万中国家庭。在土巴兔,用户可获得免费验房、免费设计与报价、装修质检、家居电商、品质施工
向TA提问
展开全部
一般在装修家用电线的时候每平方毫米截面粗的铜线能安全承受10a的电流,也就是2200瓦的负载,按照目前流行的每个房间单独布线集中控制的布线方式可以根据房间功能得出所需要多粗的电线。比如说厨房可能会有各种大功率的电热器,所以要考虑使用4平方毫米的线。

在线算报价 免费

房子装修一平方多少钱?

  • 在线客服
  • 官方服务
    • 官方网站
    • 装修报价
    • 免费设计
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
简易青年

2021-07-14 · 有温度,有态度,有观点,有想法
简易青年
采纳数:1604 获赞数:102410

向TA提问 私信TA
展开全部

10平方以下的,每平方可以承载的最大电流是6A;2.5平方的可以承载15A电流;4平方可以承载24A电流。

按照家用交流电220V电压计算,2.5平方的线可以最大接3.3千瓦的家用电器,4平方的线可以接5.28千瓦。当然穿管埋墙后,电线散热受影响,承载力会降低。一般而言,只要不是接入大功率电器(如空调、电热水器等)的插座,就用2.5平方的线就够了。

1、入户线10平方的话差不多可以通过60A的电流有个13200瓦差不多可以同时承载13KW的用电器同时用电都没问题,但是在平常家里是不可能这样的,所以没问题。

2、空调建议单独走线,各走各的,一般大3P的柜机用6平方的足够,完全是没问题都,挂机就没必要了,挂机4个平方的。

3、插座卧室里面用4个平方的合适,就五孔插座,但是最多串接3个就差不多了,超了再另外走线,这是比较实用的。

4、厨房和厕所走4平方的合适了,你要是厕所和厨房里面用的电器超过6KW的话可以用6个平方的,但是现实中你就最多3KW的浴霸灯,加个排气扇,在加点照明什么的,4个平方的都合适。

5、照明是分了的,客厅和卧室是分开的走线,应为照明的亮度需求不同,照明一般2.5的都合适了,现在都是用什么节能灯了,用4个平方都浪费了点,因为4个平方可以带动6KW的用电。

温馨提示

家庭电路改造是装修中最容易出现陷阱的环节,比较典型的就是偷工减料、以次充好。比如工人施工时,本应该根据水电设计图,以横平竖直的原则铺设管线,却采取了“两点之间直线最短”的方式铺设,这就是明显的偷工减料,一旦出现问题对后续的施工影响很大,并且难以检查维修。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
昆明紫苹果装饰
2020-05-30 · 昆明紫苹果装饰-匠心铸就精品
昆明紫苹果装饰
紫苹果装饰集团18年来始终专注于别墅居家生活品质和产品研发、升级;本着匠心铸就精品的发展理念践行并发扬工匠精神,坚持为您带来更安全、更舒适、更贴心的别墅家居生活体验。云南老品牌,您值得信赖!
向TA提问
展开全部
【1】家里的照明电线

照明电线使用1.5平方。一般家庭照明负荷功率都不会太大,餐厅、客厅、主次卧、阳台、厨房、卫生间差不多6-8个灯,控制在1500瓦以内,用1.5平方国标铜线足够了。

【2】热水器插座用线

热水器在家用电器中算比较大的了,建议使用4平方的电线,4平方的铜芯线最大可允许7000-8000瓦负荷,极限数值是8000瓦。因此,即使热水器或浴霸同时开启,也不会有大问题,即使超负荷,也只是跳闸。

【3】空调插座的电线

空调也算是家里大功率的电器了,因此插座也是使用的4平方电线,当然也可以使用6平方,但这样做的施工难度就会加大,插座底盒占用的面积也会变大,接线变成一件很麻烦的事情。

【4】普通插座的电线

家里的普通插座使用2.5平方的电线就可以了,一般负荷控制在2500瓦以内。但如果你经常使用大功率电器的话,则还是建议大家选择4平方的电线为佳。

【5】厨房插座的电线

厨房插座建议使用4平方的电线,一方面是因为厨房的电器多,另一方面则是因为使用频次高。有的厨房是一条四方线走顶,然后安排插座在下面,用2.5方线接火,所有插座都是从四方线单独接出来,因此,这种做法也是没问题的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
笑叹摆渡人儿
2018-07-27 · TA获得超过7022个赞
知道答主
回答量:30
采纳率:84%
帮助的人:4436
展开全部

建议用单芯铜线,导电性能优于多芯铝线。照明用1.5毫米平方、插座用2.5毫米平方、空调用4毫米平方。

  1. 入户线10平方的话差不多可以通过60A的电流有个13200瓦差不多可以同时承载13KW的用电器同时用电都没问题,但是在平常家里是不可能这样的,所以没问题。

  2. 空调建议单独走线,各走各的,一般大3P的柜机用6平方的足够了,完全是没问题都,挂机就没必要了,挂机4个平方的差不多了。

  3. 插座卧室里面用4个平方的合适,就五孔插座,但是最多串接3个就差不多了,超了再另外走线,这是比较实用的。

  4. 厨房和厕所走4平方的合适了,你要是厕所和厨房里面用的电器超过6KW的话可以用6个平方的,但是现实中你就最多3KW的浴霸灯,加个排气扇,在加点照明什么的,4个平方的都合适了。

  5. 照明是分了的,客厅和卧室是分开的走线,应为照明的亮度需求不同,照明一般2.5的都合适了,现在都是用什么节能灯了,用4个平方都浪费了点,因为4个平方可以带动6KW的用电。

  6. 建议装修中千万要叮嘱电工师傅不能在管线里面有接头,不要怕浪费一点线,管线里面有接头出了问题很麻烦!

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(16)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式