请问张卫国教授 电流互感器准确级什么意思啊 0.5/5P10 0.2/0.5/10P10

请问张卫国教授电流互感器准确级什么意思啊0.5/5P100.2/0.5/10P105/P10我知道小于等于5%但是前面有个0.5又什么?... 请问张卫国教授 电流互感器准确级什么意思啊 0.5/5P10 0.2/0.5/10P10
5/P10我知道 小于等于5% 但是前面有个0.5又什么?
展开
 我来答
郭卫国
2008-09-09 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5702万
展开全部
“54zhoukeyu先生”说的很对,电流互感器准确等级就是电流互感器的精度;0.5/5P10 说明该电流互感器有二个绕组,一个绕组是 0.5级的,用于测量,说明在额定电流下,该电流互感器的误差应小于±0.5%;另一个绕组是5P10,用于保护,说明该电流互感器一次流过的电流在其额定电流的10倍以下时,此电流互感器的误差不大于±5%;

0.2/0.5/10P10说明该电流互感器有三个绕组,一个绕组是 0.2级的,用于计量,接电能表,0.2级的意思是说在额定电流下,该电流互感器的误差应小于±0.2%;第二个绕组是 0.5级的,用于测量,接电流表,0.5级的意思是说在额定电流下,该电流互感器的误差应小于±0.5%;第三个绕组是10P10,用于保护,说明该电流互感器一次流过的电流在其额定电流的10倍以下时,此电流互感器的误差不大于±10%;
54zhoukeyu
推荐于2017-09-04 · TA获得超过124个赞
知道答主
回答量:28
采纳率:0%
帮助的人:29.5万
展开全部
对保护用电流互感器,准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以“P”表示保护。
额定准确限值一次电流是指电流互感器出厂时所标明的能保证复合误差不超过该准确级允许值的最大电流,一般以准确限值系数标示,额定准确限值系数一般在其准确级后标出;所谓额定准确限值系数是指额定准确限值一次电流与额定一次电流之比。

5P20的含义为:该保护CT一次流过的电流在其额定电流的20倍以下时,此CT的误差应小于±5%。

0.2级和0.2S级圴是针对测量用电流互感器,其最大的区别是在小负荷时,0.2S级比0.2级有更高的测量精度;主要是用于负荷变动范围比较大,而有些时候几乎空载的场合。

0.2S级和0.2级在各负载率下的电流误差及相位误差可参见GB1208-1997《电流互感器》,通过该国标图表中的数据,可以清楚地看出在实际负荷电流小于额定电流的30%时,0.2S级的综合误差明显小于0.2级电流互感器。