pLC CMP命令如何使用

请高手指点我以下这一步三菱的PLC的比较命令看不懂/---//----------(CMPK3M13K0M25)---/,就是不知道如何看懂K3M13还有K0与M25,请... 请高手指点我以下这一步三菱的PLC的比较命令看不懂/---//----------(CMP K3M13 K0 M25)---/,就是不知道如何看懂K3M13还有K0与M25,请大家指导一下.万分感谢
K3M13组合是什么样的,请高手指点
展开
 我来答
我去月球辽
高粉答主

2020-03-16 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:1213
采纳率:100%
帮助的人:31.6万
展开全部

在执行条件为ON时,将C1 和C2进行比较。

当 C1 > C2时,标志位25505 ON

当 C1 = C2时,标志位25506 ON

当 C1 < C2时,标志位25507 ON

CMP比较指令是比较2个值,将其结果(大、一致、小)输出软元件(3点)。动作和说明如下:

K2>D0(数字为0)状态M10被激活同时Y0线圈得电。K2=D0(数字为2)状态M11被激活同时Y1线圈得电。

扩展资料

pLC工作原理

当可编程逻辑控制器投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,可编程逻辑控制器的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。

在输入采样阶段,可编程逻辑控制器以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应的单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。

在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。

百度网友bc55fc0a4
2008-09-09
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:9961
展开全部
意思就是说“

K3M13>K0时, M25为ON

K3M13=K0时, M26为ON

K3M13<K0时, M27为ON

K3M13是一个位组合

呵呵``本人在找关于PLC的工作中 谁可以介绍一下 我在广东。。。。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
再见1951
推荐于2017-10-01 · TA获得超过561个赞
知道小有建树答主
回答量:121
采纳率:0%
帮助的人:213万
展开全部
1.比较指令 CMP S1 S2 D
将数据S1和数据S2进行比较.用3个首地址指定为D的位软元件来表示结果.位软元件表示如下:
S2<S1,位软元件D变ON,
S2=S1,位软元件D+1变ON,
S2>S1,位软元件D+2变ON.
在你的那句指令CMP K3M13 K0 M25,
K0<K3M13时, M25为ON
K0=K3M13时, M26为ON
K0>K3M13时, M27为ON

2. 说明K3M13这一个组合的意义
首先介绍一下,
位软元件:只有处理ON/OFF状态的软元件,如X.Y.M.X
字软元件:处理数字数据的元件,如T.C.V.D.Z等
但对位软元件,由Kn加首元件号的组合,也可以处理数字软元件,组成字软元件。位软元件的4位为一组,组合成单元。
K1:4位,K2:8位,K3:12位,K4:16位
比如K1X0表示X3~X0的4位数据,K3M13表示M24~M13的12位数据。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起