避雷器前应加断路器吗??

断路器为EA9AN/630/4P50A,避雷器为JD-A22金盾防雷箱过电压保护装置前面可以加断路器吗??... 断路器为EA9AN/630/4P 50A ,避雷器为JD-A22金盾防雷箱
过电压保护装置前面可以加断路器吗??
展开
 我来答
wanpudianqi
推荐于2016-02-24 · TA获得超过110个赞
知道答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:66.4万
展开全部
要加的,做为后备保护.这个在低压电器设计规范(GB50054)里面是有规定的.虽然防雷箱里面的脱离机构是温度保险丝,但是为了安全期间应该是要加的50A的太小了.还是换成熔断器吧,因为断路器的分断能力太小在这里装不可靠,可能会出现问题.至于熔断器的大小要看你安装的位置和各方面的因素来确定,你最好和金盾公司的技术人员联系一下.他们会帮你选型的,这样安全一点因为匹配不好会出问题.
亲爱的ADSL
2008-09-11 · TA获得超过1088个赞
知道小有建树答主
回答量:675
采纳率:0%
帮助的人:628万
展开全部
不加,若加的话一旦断路器断开的话就起不到防雷的作用了(与大地断开)!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhaoleisen150
2008-09-12 · TA获得超过578个赞
知道小有建树答主
回答量:195
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
不加
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答