MCGS不能控制plc实现互锁

plc上写了一个互锁程序,用mcgs软件上的按钮来控制程序。正常是按一下a开关,c灯亮了,按一下b开关,c灯熄灭,d灯开启,再按a开关,d灯熄灭,c灯点亮。但是mcgs上... plc上写了一个互锁程序,用mcgs软件上的按钮来控制程序。正常是按一下a开关,c灯亮了,按一下b开关,c灯熄灭,d灯开启,再按a开关,d灯熄灭,c灯点亮。但是mcgs上按a开关,c灯亮了,再按b开关,d灯亮了,c也灭了。但是第二轮按a开关的时候,d灯不熄灭,c灯也不点亮。需要再按一次b开关,再去按a开关才能点亮c灯关闭d灯。或者有时按b开关时d不点亮,c点亮。请问如何解决这个问题,谢谢。mcgs版本是通用版6.2,plc是西门子s7200。 展开
 我来答
chenhongbo191
2013-12-30
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:22.4万
展开全部
你提到的问题我似曾遇到多,国产的组态软件中“点动”或者说“按钮”按1松0功能在应用中会出现错乱或滞后引起程序混乱,我给你的建议是:组态画面中所有连接均为置1功能,在plc中将此变量设为自复位0,因为PLC的逻辑执行可靠性很稳定!建议,供参考
星风辰月
2013-12-27 · TA获得超过154个赞
知道答主
回答量:110
采纳率:0%
帮助的人:82.4万
展开全部
M1在MCGS中的按钮做成取反的了吧,只能想到这一种可能
追问
m0和m1都是设置的按1松0。
追答
那两个程序都没有问题……
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sany517
2013-12-27 · TA获得超过733个赞
知道小有建树答主
回答量:1056
采纳率:85%
帮助的人:263万
展开全部
程序发过来看看,估计是你的MCGS做的有问题。
更多追问追答
追问

梯形图比较简陋,辛苦你了。

mcgs上面按钮的设置不知道是不是有问题,对这个按1松0的设置有所疑问。

追答
应该没问题,可能是按1的脉冲时间太短了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答