三菱PLC,特殊继电器M8145

假设用drvi相对位置命令而不是drva绝对位置命令,注意是相对位置命令。下面我说的对不对,不对的话请高手指教。drvi指令脉冲输出过程中,我将m8154置位(on),此... 假设用drvi相对位置命令而不是drva绝对位置命令,注意是相对位置命令。下面我说的对不对,不对的话请高手指教。
drvi指令脉冲输出过程中,我将m8154置位(on),此时的脉冲会立即暂停输出,即伺服电机立即停止运转。当外部给个信号用以复位m8154后(off),是不是伺服电机会继续发送剩余没有发送完的信号(前提是drvi的使能信号不断开:比如m0控制drvi动作的话,只要在整个过程中m0一直不断开,不使用drva的方法,上面说的就能实现)
展开
 我来答
furozibinjian
推荐于2017-10-11 · TA获得超过394个赞
知道小有建树答主
回答量:295
采纳率:100%
帮助的人:184万
展开全部
代 号 M8145
名 称 Y000用脉冲输出停止指令
内 容 ON: Y000用脉冲输出停止
详细说明
Y000用的脉冲输出停止指令。
适用的CPU 仅用于FX1S,FX1N,FX1NC

根据你的提问M8145是特殊继电器,而A系列特殊继电器都是从M9000开始的,Q系列特殊继电器使用的是SM,我知道的只有FX系列的特殊继电器是使用的包含这个数,所以找了一下FX系列的说明。
你也可以自己在GXDEVELOPER中查找“帮助”——“特殊继电器/寄存器”里按照对应的系列查找就可以了
niu9807
推荐于2017-09-16 · TA获得超过1819个赞
知道小有建树答主
回答量:1802
采纳率:52%
帮助的人:416万
展开全部
不会继续输出,三菱PLC不支持运行中写入,就是在脉冲输出过程中,再次执行对该脉冲端口的操作,都会造成脉冲输出的停止。你需要复位 M0后,重新置位M0
追问
我所说的m8145置位指的是通过外部一个按钮开关,也就是说按下这个开关的时候m8145置位,脉冲终止输出,但这个时候m0不断开 ,当再次通过另一个按钮复位m8145的时候,中断剩余的脉冲是不是会继续发送。用的是drvi命令。
备注:我做的事一个小型流水线,圆周循环的那种。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2014-04-24
展开全部
理论上来说是应该可以的···
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答