电力变压器的阻抗电压标准是多少?
展开全部
变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。
变压器技术参数:
对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示。如电源变压器的主要技术参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能,对于一般低频变压器的主要技术参数是:变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等。
a、电压比:
变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级。在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势。当N2N1时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器:当N2 式中n称为电压比(圈数比)。当n<1时,则N1N2,V1V2,该变压器为降压变压器。反之则为升压变压器。
b、变压器的效率:
在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值,叫做变压器的效率,即 式中η为变压器的效率;P1为输入功率,P2为输出功率。
当变压器的输出功率P2等于输入功率P1时,效率η等于100%,变压器将不产生任何损耗。但实际上这种变压器是没有的。变压器传输电能时总要产生损耗,这种损耗主要有铜损和铁损。
铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。
变压器的铁损包括两个方面。一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗。另一是涡流损耗,当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗。
变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系,通常功率越大,损耗与输出功率比就越小,效率也就越高。反之,功率越小,效率也就越低。
淄博泰顺电气有限公司,更多参数问题可以到这里寻找。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
能够通过一、二次线圈改变电压实现功率的转换的设备叫变压器。 连接在电路中能够对电量的突变产生扼制的电感线圈叫电抗器。 变压器就是用来改变电压,实现升压与降压的变换,实现远距离传输和电能的分配功能。 电抗器实质就是一组可以根据不同使用性质而采...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
展开全部
10kV/0.4kV无励磁或有载调压:≤500kVA,4%;≥630kVA,4.5%;
10kV/3、3.15、6.3kV无励磁:630kVA,4.5%;≥630kVA,5.5%;
35kV无励磁:≤2500kVA,6.5%;≥3150kVA≤5000kVA,7.0%;≥6300kVA≤10000kVA,7.5%;≥12500kVA,8%;
35kV有载调压:≥2000kVA≤2500kVA,6.5%;≥3150kVA≤5000kVA,7.0%;≥6300kVA≤10000kVA,7.5%;≥12500kVA,8%;
66kV:≤5000kVA,8%;≥6300kVA,9%;
110kV:双绕组均为10.5%;三绕组升压:高-中17-18%,高-低10.5%,中-低6.5%;降压:高-中10.5%,高-低17-18%,中-低6.5%
220kV:双绕组均为12-14%;三绕组升压:高-中22-24%,高-低12-14%,中-低7-9%;降压:高-中12-14%,高-低22-24%,中-低7-9%
