高压柜中的CT变比如何计算
2个回答
展开全部
高压柜选择电流互感器的变比比较复杂,需要验算的因素比较多,但主要的是按额定电流选择,按短路电流校验;一般来说,用于保护的电流互感器,如进线高压柜、变压器用高压柜和母联高压柜,其变比常按额定电流的2倍或更高来选择,这样可以保障保护定值适中,保护精度比较高,在这个定值附近,既不会出现电流太小继电器或机构不动作,也不会出现电流太大使互感器饱和,达不到定值而不动作;用于计量用的电流互感器,如计量柜,其变比常按额定电流或略高来考虑,但一般不会大于1.2倍额定电流;这样既可以保证小负荷时的计量精度,又可以在大电流时饱和,防止二次出现大电流而烧毁计量仪表;当然,在电流互感器选择后,还要计算该互感器使用处的短路电流,据此校验电流互感器的动、热稳定性等,防止出现短路电流过大而烧毁互感器。
展开全部
《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》GB50063-2008中规定
“8.1.2 电流互感器额定的一次电流的选择,宜满足正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%,且不应小于30%(S级为20%)的要求。”
如果实际一次负荷电流为30A~60A,可选用100/5的电流互感器。
如实际负荷电流变化较大,超出电流互感器一次额定值30%~60%以外,可参照本设规中的
8.1.3 “1%~120%额定电流回路,宜选用S级的电流互感器。”
高压开关柜:
高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询