探头安装因为是以点带面的。是要建议尽量靠近泄漏源就可以。因为泄露远的浓度是最高的,一旦泄露越近就越先检测到的。
求采纳~
兆安
2024-07-01 广告
北京兆安检测有限公司是专业的环境类仪器仪表检验检测、技术咨询与服务机构。公司检验检测实验室拥有燃气报警检测平台、温湿度仪、红外甲烷分析仪、秒表 、压力表、流量计、智能万用表等多种检验检测设备,可对环境内可燃气体浓度、有毒有害气体浓度进行检验... 点击进入详情页
本回答由兆安提供
天津亚丽安报警设备
2018-12-20 · 可燃气体探测器、可燃气体报警控制器
天津亚丽安报警设备
向TA提问
展开全部
根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定探测器的安装位置,但应避免将探测器安装在空气流动过大的地方。
一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只探测器的水平距离在15m以内;面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置探测器。探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;探测器布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m。
检测比空气重的气体时,探测器安装高度应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的气体时,探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。