朋友们谁有国家A、B类机房建设的标准
朋友们谁有国家A、B类机房建设的标准,能不能发下,我的邮箱maojun8419@163.com...
朋友们谁有国家A、B类机房建设的标准,能不能发下,我的邮箱maojun8419@163.com
展开
5个回答
展开全部
国标划分为A、B、C三级。A级对应TIA/EIA-942的T4,B级对应TIA/EIA-942的T2,C级对应TIA/EIA-942的T1.
国家标准《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)、《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008)、国家建筑标准设计标准图《电子信息系统机房工程设计与安装》(GJBT1093、标准设计号09DX009) 已于日前相继发布,规范将于2009年6月1日起实施。其中,《电子信息系统机房设计规范》第6.3.2、6.3.3、8.3.4、13.2.1、13.3.1条,《电子信息系统机房施工及验收规范》第3.1.5、5.2.2、6.3.4、6.3.5、12.7.3条为强制性条文,必须严格执行,同时原《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)废止。
作为电子信息系统机房领域国家级最高标准,这些标准的颁布实施将对电子信息系统机房设施和环境规划设计、建设及运行管理具有十分重要的意义。2008版标准启用新名称,没有延用之前的《电子计算机机房设计规范》或改为数据中心设计规范。
2024-10-15 广告
2024-10-15 广告
恒创机房是一家知名的数据中心,提供高品质的服务器托管和云服务。该机房位于中国广东省东莞市,地理位置优越,交通便捷。恒创机房拥有先进的设备和高品质的网络环境,采用严格的网络安全管理和维护措施,为客户提供安全、可靠、高效的IT解决方案。该机房拥...
点击进入详情页
本回答由恒创科技提供
展开全部
根据《电子信息系统机房设计规范》3.1.2符合下列情况之一的电子信息系统机房应为A级:
1电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失;
2电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。
3.1.3符合下列情况之一的电子信息系统机房应为B级:
1电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失;
2电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。
3.1.4不属于A级或B级的电子信息系统机房应为c级。
这个还是要问问专业的机构。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
工程师
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询