朋友们谁有国家A、B类机房建设的标准

朋友们谁有国家A、B类机房建设的标准,能不能发下,我的邮箱maojun8419@163.com... 朋友们谁有国家A、B类机房建设的标准,能不能发下,我的邮箱maojun8419@163.com 展开
 我来答
芊云说电影
高粉答主

2015-08-07 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:89%
帮助的人:1亿
展开全部
  国标划分为A、B、C三级。A级对应TIA/EIA-942的T4,B级对应TIA/EIA-942的T2,C级对应TIA/EIA-942的T1.

  国家标准《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)、《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008)、国家建筑标准设计标准图《电子信息系统机房工程设计与安装》(GJBT1093、标准设计号09DX009) 已于日前相继发布,规范将于2009年6月1日起实施。其中,《电子信息系统机房设计规范》第6.3.2、6.3.3、8.3.4、13.2.1、13.3.1条,《电子信息系统机房施工及验收规范》第3.1.5、5.2.2、6.3.4、6.3.5、12.7.3条为强制性条文,必须严格执行,同时原《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)废止。
  作为电子信息系统机房领域国家级最高标准,这些标准的颁布实施将对电子信息系统机房设施和环境规划设计、建设及运行管理具有十分重要的意义。2008版标准启用新名称,没有延用之前的《电子计算机机房设计规范》或改为数据中心设计规范。
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
在机房网络和动环监控系统投标过程中,需要注意以下关键点。首先,要明确项目的具体需求和规格,包括网络架构、设备配置、监控系统功能等,确保投标方案能够满足客户需求。其次,要展示投标公司在该领域的专业实力和经验,包括成功案例、技术团队实力等,以增... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
谁说的3花不落
推荐于2016-02-18 · TA获得超过6103个赞
知道小有建树答主
回答量:830
采纳率:0%
帮助的人:341万
展开全部
根据《电子信息系统机房设计规范》3.1.2符合下列情况之一的电子信息系统机房应为A级:
1电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失;
2电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。
3.1.3符合下列情况之一的电子信息系统机房应为B级:
1电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失;
2电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。
3.1.4不属于A级或B级的电子信息系统机房应为c级。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
miniappTiei8xbEOo68d
2015-08-16 · 超过69用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:276
采纳率:100%
帮助的人:79.7万
展开全部
主机房区域主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装、运行。。。

http://wenku.baidu.com/view/efe7cc96d0d233d4b14e6994.html
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我家有仙妻良母
2015-07-30 · TA获得超过265个赞
知道答主
回答量:86
采纳率:0%
帮助的人:86.2万
展开全部
这个还是要问问专业的机构。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
VicM1108
2014-06-21 · 超过63用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:118
采纳率:0%
帮助的人:118万
展开全部
工程师
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式