钢结构墙面单层彩钢瓦 怎么横着打上去 延结缝怎么处理 包角怎么处理 不能漏水

 我来答
世智若雨
推荐于2016-08-01 · TA获得超过2.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9206
采纳率:82%
帮助的人:508万
展开全部
墙面彩板安装方法:
a、墙板安装是在高空,作业人员应做好安全保护措施,墙面压型板型号规格为V3016,板厚为0.8㎜,且一次安装长度为15m以上,针对墙面施工长度较长,采用单片人工拉起的方法,用固定卡头卡在天沟上口的檩条上,然后用螺丝紧固,再把滑轮挂在吊鼻上,用¢16的麻绳作拉绳,人工拉起。在每块彩板上端中间部打孔,孔到顶端距离8cm,并用¢6钢筋弯成小于45℃挂钩挂住上移。为了安全拉起时再用¢16麻绳从瓦长的1/3处捆扎作为稳住线用人控制,以防起风时飘摆造成伤瓦和伤人。
b、另外在瓦长的3/4处边部打孔增加辅助拉线,上面工作人员系好安全带用力提升与主拉线同步上拉,从而减轻了主线承重,克服了侧面上瓦出现的折断现象又确保了安全。
c、待瓦拉到位置后,先用电自攻丝从底部临时固定待瓦入位后松钩微调,最后固定,固定完毕去掉侧面的保护绳。
d、在墙皮外边倒挂扒梯(用¢16圆钢做成),上端挂在天沟上底部两支点着地,操作工作把安全带系在梯撑上。在龙门梯内每道作业向前滑动龙门梯进行,这样即确保操作的安全性又确保固定彩板的灵活性。
e、墙板安装注意其导风向按逆主导风向铺设,反搭设长度为150㎜,接槎顺直,无孔洞现象,坚固件要牢靠,按图纸要求竖向一般不留搭接缝。
f、安装墙板时,用一块3mm的木片放在泛水上,待样板固定后再抽去,这样可以使墙板安装美观。每5块板都及时用垂线和经纬仪进行一次测量,以防墙板出现倾斜和下口发生变形。
钢结构工程主要的建筑结构类型之一。是现代建筑工程中较普通的结构形式之一。中国是最早用铁制造承重结构的国家,钢结构工程是以钢材制作为主的结构。远在秦始皇时代(公元前246-219年)就已经用铁做简单的承重结构,而西方国家在17世纪才开始使用金属承重结构。公元3-6世纪,聪明勤劳的中国人民就用铁链修建铁索悬桥,著名的四川泸定大渡河铁索桥,云南的元江桥和贵州的盘江桥等都是国早期铁体承重结构的例子。中国虽然早期在铁结构方面有卓越的成绩,但由于2000多年的封建制度的束缚,科学不发达,因此,临时停留于铁制建筑物的水平。直到19世纪末,中国才开始采用现代化钢结构。新中国成立后,钢结构的应用有了很大的发展,不管在数量上或质量上都远远超过了过去。
上海凯德防水
2024-03-11 广告
彩钢瓦屋面防水施工的关键步骤包括:清洁屋面,确保无油污、尘埃等杂质;检查并修复彩钢瓦的损坏部分;在彩钢瓦接缝处、螺钉固定点等易漏水部位涂抹专用防水涂料;整体涂抹防水层,确保涂料均匀、无遗漏;待防水层干燥后,进行质量检查,确保无渗漏;最后,定... 点击进入详情页
本回答由上海凯德防水提供
seawave8487
2014-11-23 · TA获得超过402个赞
知道小有建树答主
回答量:164
采纳率:0%
帮助的人:168万
展开全部

密封胶要求比较严格,因为不小心弄坏的坏,漏水肯定跑不了的

因此,现在的是没有单层彩钢板横着安装的,只有那种平板才有,所以

可以选用例如埃特板类型的,不过肯定很贵,做法和平常有点不一样

建议还是取消此种做法

追问
瓦上下延缝不怕   就是怕打结处漏水   我的是16米见方的   准备分4节打上去   就是怕漏水
追答

很容易漏水的,其实还可以做个微处理,就板边加个堵头,不让水进收边里面

本回答被网友采纳