三层交换机配置完静态路由后只能ping通网关但ping不通主机是怎么回事

H3C交换机的配置为vlan1ipadd10.162.173.1/24vlan2ipadd192.168.141.1/24iproute192.168.41.0255.2... H3C交换机的配置为vlan 1 ip add 10.162.173.1/24
vlan 2 ip add 192.168.141.1/24
ip route 192.168.41.0 255.255.255.0 192.168.141.2
westermo 交换机的配置为vlan1 ip add 192.168.41.1/24
vlan 2 ip add 192.168.141./24
ip route 10.162.173.0 255.255.255.0 182.168.141.1
配置完毕后相互能ping通网关192.168.41.1 和10.162.173.1 但是与两个交换相连接的主机无法ping通
哪位高人指点一下
展开
 我来答
安静没几天
推荐于2020-01-29 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:32
采纳率:0%
帮助的人:20万
展开全部
没懂,既然是三层交换机,为什么要设置两个VLAN的IP呢,你直接设置端口IP就好了,如:
Switch(config)#interface f0/24
Switch(config-if)#no switchport
Switch(config-if)#ip address 192.168.41.1 255.255.255.0
这个就是westermo 交换机连接计算机的端口设置。
就这样把两个交换机连接的端口分别设置成192.168.141.1/24和192.168.141.2/24
你设置的ip route不变。这样就可以ping通。主机之间也可以ping通。
你可以先试试,望采纳
追问

你说的命令我在westermo交换机中无法执行,听您帮帮忙,谢谢

天津亿付时代网络科技
2024-10-10 广告
天津亿付时代网络科技有限公司于2017年07月27日成立。法定代表人白雪寒,公司经营范围包括:计算机软件、硬件、电子信息、计算机网络、手机软件技术开发、服务、转让、咨询、销售;计算机图文设计、制作;网上销售办公用品、游戏卡、文化用品、教学用... 点击进入详情页
本回答由天津亿付时代网络科技提供
无名11996
2017-10-10
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:951
展开全部
我之前在思科模拟器上,作三层交换机时,因为忘了开通三层交换机的路由功能,也纠结了很久。
只需要在全局配置模式下,添加 IP routing(开通三层交换机的路由功能),只是思科上的命令,仅供参考
希望对你有帮助
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?