在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器不装在同名两相上,

在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器不装在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的几率为(B)。(... 在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器不装在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均
不动作的几率为(B)。
(A)1/3;(B)1/6;(C)1/2;(D)1
为啥?
展开
 我来答
huajiz
推荐于2017-09-11 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9880
采纳率:90%
帮助的人:2608万
展开全部
正确的是(B)1/6
两条线路互感器装于不同相(比如1线B相未装,2线C相未装),在总共6种两点接地短路(A1B2、A1C2、B1A2、B1C2、C1A2、C1B2)中,只有两线路的没装互感器相两点接地短路(B1C2)时,两线路均不动作。故为1/6。
追问
为什么没有A1A2这种
追答
A1、A2是同一相,不存在短路问题。