PLC中所有软元件状态是在下次扫描周期到来时才改变吗,还是只是输入输出寄存器中状态在下次扫描周期改变

像我图中所示,第一行已经复位M7,下面的指令还会执行吗。... 像我图中所示,第一行已经复位M7,下面的指令还会执行吗。 展开
 我来答
exp123s
2016-06-15 · TA获得超过1109个赞
知道小有建树答主
回答量:552
采纳率:100%
帮助的人:369万
展开全部
可以执行,本次扫描周期记录M7 M110 S8 的结果,下次扫描周期实现结果。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Sievers分析仪
2025-02-09 广告
是的。传统上,对于符合要求的内毒素检测,最终用户必须从标准内毒素库存瓶中构建至少一式两份三点标准曲线;必须有重复的阴性控制;每个样品和PPC必须一式两份。有了Sievers Eclipse内毒素检测仪,这些步骤可以通过使用预嵌入的内毒素标准... 点击进入详情页
本回答由Sievers分析仪提供
极简经济
2020-09-22 · TA获得超过227个赞
知道小有建树答主
回答量:719
采纳率:100%
帮助的人:51.6万
展开全部
输入映像寄存器(外部输入点)和元件映像寄存器(内部元件)的状态在用户程序执行阶段均不会发生改变,只有在下一个扫描周期的采样阶段发生变化。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
SERAY工控小站
2016-06-15 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4567 获赞数:22294
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部
扫描周期是这样的,PLC先处理内部程序,然后采集输入信号,之后输出。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)