双管日光灯改led接线方式,在线等!!!
双管日光灯改led接线方式,在线等!!!进220v一蓝一红到原电子镇流器,出双红双蓝+单红单蓝+白,请问剪去镇流器上线路后如何对接??!!...
双管日光灯改led接线方式,在线等!!!进220v一蓝一红到原电子镇流器,出双红双蓝+单红单蓝+白,请问剪去镇流器上线路后如何对接??!!
展开
- 你的回答被采纳后将获得:
- 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
2个回答
2017-01-19 · 知道合伙人教育行家
cxt436339
知道合伙人教育行家
向TA提问 私信TA
知道合伙人教育行家
采纳数:1250
获赞数:5463
毕业于湖北经济学院商用电子系,从事与家用电子电器有关工作25年。2005年至今,从事家用电子产品的开发管理
向TA提问 私信TA
关注
展开全部
LED日光灯内置了驱动器。原来的这个镇流器没有用了。去掉!只需保留灯架的红蓝进线和分配到灯头的两组电线。
新购的LED日光灯一般都附有接线图。不同厂家的灯管内部的接线可能会不相同,有单端输入和双端输入之分。
单端输入:灯管一头的两个针脚分别是L和N,即分别外接火线和零线,另一头的两个针脚短接。这种是符合安规要求的。用万用表测量毎一头针脚间的电阻,一头短路电阻为零,另一头电阻较大,两端的电阻无穷大。
双端输入:灯管每一头的两个针脚分别短接,当作一个电极,外面再分别接电源的火线和零线。
这两种接法不能兼容,接错就不能点亮,甚至有可能会导致短路!用万用表测量,两头短路,电阻均为零,两端的电阻较大。
如不能区分,请上LED灯管接线图。
双管老式日光灯改成双管led灯怎么接?
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: