电能表5(80)A是什么意思?

 我来答
shijiangoing
推荐于2019-11-16 · TA获得超过1.6万个赞
知道小有建树答主
回答量:200
采纳率:100%
帮助的人:3万
展开全部

5(80A)的意思是:

  1. 额定电流5A

  2. 瞬间最大允许电流80A

这应该是这几年推广的智能电表,这种表的过载能力最大为基本参比电流的12倍,即5(80)A;说明此表在5~80安的任意负荷电流下,都可以准确的计量,80安允许最大电流。电子式电度表,其启动电流(即让电度表开始计量的最小电流)一般是额定电流的0.4%,甚至可以更低。

毫不留情之歌
2017-12-12 · TA获得超过9179个赞
知道小有建树答主
回答量:100
采纳率:0%
帮助的人:3.7万
展开全部

括号里面的数字是短时间允许通过的最大电流

前面的数字是额定通过电流,单相三相的都一样。


在20A--80A内,可以保证精确计量
5--10A也是一样的
一个电表,他的线圈匝数是固定的,既电压电流线圈是固定匝数比
只有在这个范围内,计量才是准确的
超过最大植,计量就会出错.如果电流超过太大,直接电流线圈烧断,无法计量
电流过小.电流线圈感应电流不准确.计量就无法准确了
一般家用型的,是3(5)或5(10)A
电力部门不会允许你使用20(80)A的
假如你的使用电流很大,就会要求配置互感器,把电流降下来再计量


20(80)A表示短时间允许通过的最大电流是80A,额定通过电流是20A;


30(100)A表示短时间允许通过的最大电流是100A,额定通过电流是30A

2019-03-01 · 百度知道合伙人官方认证企业
广东电网客户服务中心
向TA提问
展开全部
目前常见的电能表电流规格有: 5(60)A、5(80)A、10(60)A、3*5(80)A(三相表)等几种,下面我以5(80)为例:
(1)括号外面的5A是指基本电流值,这个值是用来确定电能表启动计量的最小电流值。以准确度等级为2的居民单相电表为例,它的启动计量值为基本电流的0.005lb,当基本电流为5A的时候,电流启动计量值就是5A*0.005=25mA;当基本电流为10A时,电流启动计量值就是10A*0.005=50mA,也就是说,相同准确度的电表,括号外面的基本电流值越小,电能表灵敏度越高,并非它的负载能力变小了。
(2)括号里面的80A是最大电流值,是电能表能够满足准确计量要求的最大电流值。接入电表的电流超过此值,会造成电能表损耗,甚至会造成电表烧毁及安全事故。