剪力墙竖向钢筋第一根起步筋间距是多少,16g 那页有依据! 10
起步筋间距:剪力墙端部都有边缘构件,自边缘构件最内一根纵筋起,不大于墙竖筋间距起步。
暗柱间距:剪力墙竖向分布筋起步筋,距离边缘构件就近纵筋一个间距(墙竖向分布筋间距)。
16G101-1图集不是规范,它是符合现行规范要求的构造大样,不能要求16G101-1图集面面俱到,不能要求16G101-1图集完整包含各种规范所有内容。
扩展资料:
剪力墙的特点
短肢剪力墙结构是指墙肢的长度为厚度的4-8倍剪力墙结构,常用的有“T”型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折线型、“一”字型。
这种结构形式的特点是:
①结合建筑平面,利用间隔墙位置来布置竖向构件,基本上不与建筑使用功能发生矛盾;
②墙的数量可多可少,肢长可长可短,主要视抗侧力的需要而定,还可通过不同的尺寸和布置来调整刚度中心的位置;
③能灵活布置,可选择的方案较多,楼盖方案简单;
④连接各墙的梁,随墙肢位置而设于间隔墙竖平面内,可隐蔽;
⑤根据建筑平面的抗侧刚度的需要,利用中心剪力墙,形成主要的抗侧力构件,较易满足刚度和强度要求。
对短肢剪力墙结构的设计计算,因是剪力墙大开口而成,所以基本上与普通剪力墙结构分析相同,可采用三维杆-系簿壁柱空间分析方法或空间杆-墙组元分析方法,前者如建研院的TBSA、TAT、广东省建筑设计院的广厦CAD的SS模块。
后者如建研院的TBSSAP、SATWE、清华大学的TUS、广东省建院的SSW等。其中空间杆墙组元分析方法计算模型更符合实际情况,精度较高。虽然三维杆系-簿壁柱空间分析程序使用较早、应用较广,但对墙肢较长的短肢剪力墙,应该用空间杆-墙组元程序进行校核。
在进行以上分析后,按《高层建筑结构设计与施工规范》进行截面与构造设计,相对于异形柱结构,短肢剪力墙结构的理论与实践较为成熟,但这种结构在结构设计中仍然有需要引起重视的方面。
由于短肢剪力墙结构相对于普通剪力墙结构其抗侧刚度相对较小,设计时宜布置适当数量的长墙,或利用电梯,楼梯间形成刚度较大的内筒,以避免设防烈度下结构产生大的变形,同时也形成两道抗震设防;
短肢剪力墙结构的抗震薄弱部位是建筑平面外边缘的角部处的墙肢,当有扭转效应时,会加剧已有的翘曲变形,使其墙肢首先开裂,应加强其抗震构造措施,如减小轴压比,增大纵筋和箍筋的配筋率;
高层短肢剪力墙结构在水平力作用下,呈现整体弯曲变形为主,底部外围小墙肢承受较大的竖向荷载和扭转剪力,由一些模型试验反映出外周边墙肢开裂,因而对外周边墙肢应加大厚度和配筋量,加强小墙肢的延性抗震性能。短肢墙应在两个方向上均有连接,避免形成孤立的“一”字形墙肢。
参考资料来源:百度百科--纵向钢筋
参考资料来源:百度百科--剪力墙
16G101-1图集不是规范,它是符合现行规范要求的构造大样,不能要求16G101-1图集面面俱到,不能要求16G101-1图集完整包含各种规范所有内容!
哪本书 有说明这个问题呢 老师
有人说5公分起步 08图集说不大于10cm起步,请问如何拿出这个依据