250KW电机的实际电流是多少?
苏州浦川
2024-10-28 广告
2024-10-28 广告
NiSSEI电机,源自日本NISSEI日静机电,该公司成立于1942年,是知名的中小型齿轮类传动产品制造商。其产品线涵盖各类小型齿轮减速机、齿轮换向器、伺服电机用减速机等,具有体积小巧、安装灵活、高效节能、低噪音、长寿命等特点,广泛应用于包...
点击进入详情页
本回答由苏州浦川提供
展开全部
答:电压380V,每相电流1A的情况下,三相电机的有效功率为3(三相)*每相380再除以根号3
即:3*380/3^(1/2)=658W。
每千瓦电流=1/0.658=1.519A。
电机功率因数约为0.8.所以每千瓦电流实际为1.519除于0.8=1.898A。
250KW电机电流等于1.898*250=475A
如果负载小,电机不会全部出力。所以电流会减小。
如果负载过大,电机会超额定出力。电流就会增加。
电机在起动时因静负载比动负载要大接近一倍。如果不降压起动,负荷又较高时很容易出现冲击电流。根据你的总容量计算,如果全部同时启动会出现近1000A的电流,会烧设备和线路,所以需要降压启动。
另外功率因素补偿不会提高电机功率因素。只是补偿电网的功率因素,提高电网的实际有效率。从而降低用电量。
根据你提供的数据,如果增加一组电容补偿,将功率因数提高到0.9,会节约14%的电费。如果提高到0.95,会节约20%的电费。建议你还是安装一组电容补偿。
实际运行电流250A有两个原因,一个是电机相序不一致,从而无功电流有抵消。二是负荷不大。
你的实际耗电约为130KW左右。每天十小时算,如果安装补偿柜的话节约20%的话,电度数可以减少260度电,一个月可以减少用电4800度。
不明白可以直接Hi我
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询