三菱PLC-FX3U,读取RS-485信息的程序,求高手帮忙

速率:9600。校验:无。数据位:8。停止位:1。功能码03H(读)、06H(写)RS485接口,支持Modbus-RTU协议,用RS采集的程序(下面图上有参数,图上程序... 速率:9600。校验:无。数据位:8。停止位:1。功能码 03H(读)、06H(写)RS485 接口,支持 Modbus-RTU 协议,用RS采集的程序(下面图上有参数,图上程序是错的用不了)怎样编写PLC程序 ,求指教另外就是:PLC-Fx3U的波特率是38400,请问RS-485设备的波特率与PLC要一致吗 展开
 我来答
百度网友c0d4159
2019-07-30
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:3561
展开全部

三菱PLC,fx3u采用485/232通讯可以这样进行设定不用写程序,已知下位机设备为MODBUS协议的地址那么启用DEA通讯工具后设定PLC-MODBUS通讯定确定。

2.进行设定PLC通讯格式,这里要与FX3UPLC通讯设定一样,这里我们选择9600,7,ODD,1

3.MODBUS设备的通讯是9600,8,N,1 进行设定

4.然后配制数据。将一号温度的H20地址现在温度传进三菱PLC D184寄存器中,以次类推进行设定

5.设定1号站好后,进行复制就可以了,这样就配制完成温度16个站号将温度现在值传入指定的PLC寄存器中了。最后上传配制便可。

追问
配置管理工具在那里打开?谢谢
追答
下载一个DEA-CON通讯配制软件可以打开的,PLC是不用写任何程序就可以与温控变频器等仪表进行通讯了。
bdpm1580
2019-07-26 · TA获得超过2791个赞
知道大有可为答主
回答量:4619
采纳率:93%
帮助的人:357万
展开全部

你这个好像参考的手册不对,
Fx3U的485设定应该如下图,
设定内容比较多,
建议还是去三菱官网下载对应手册:
《FX3U用户手册(MODBUS通信篇)》

更多追问追答
追问
PLC-Fx3U的波特率是38400,请问RS-485设备的波特率与PLC要一致吗
追答
这个必须一致,包括:波特率、起始位、数据位、停止位、校验。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
技术发热者

2019-07-26 · PLC及工控上位机应用
技术发热者
采纳数:1009 获赞数:1427

向TA提问 私信TA
展开全部
请问下题主解决问题了吗?一起交流下
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式