WinCC V6.2 用TCP/IP通讯方式与S7-300PLC通讯

请问WinCCV6.2用TCP/IP通讯方式与S7-300PLC通讯,一定要使用simaticnet软件吗?听说5.3以上版本就不用装simaticnet了!请问这种通讯... 请问WinCC V6.2 用TCP/IP通讯方式与S7-300PLC通讯,一定要使用simatic net软件吗?
听说5.3以上版本就不用装simatic net了!
请问这种通讯有哪几个设置的关键点!
展开
 我来答
爬上网的虾子
2014-02-13 · TA获得超过1583个赞
知道小有建树答主
回答量:1750
采纳率:100%
帮助的人:1300万
展开全部

如果单装WinCC V6.2是要装network的,与step7供装一台机上5.3就不要了,

网卡选对

IP地址和CPU要对上,槽号与实物位置要对上,还有个计算机名也要注意。

追问
  1. 网卡选对:因为选择同样的接口,可以用S7下载程序

  2. IP设置对:电脑可以ping通PLC:192.168.0.1,WinCC IP:192.168.0.100

  3. 计算机名:项目就是在这个电脑上建立的,但是我还是检查了,计算机名同

  4. 插槽号对:2

    您好!这些检查了之后,还是不行,显示断开连接!

    请问PLC300那边组态,要组态计算机吗?PLC300那边我是没组态HMI

追答

PLC300可以不用组态HMI,那样只是为了方便建标签。

上述检查正确就应该ok了,原来遇到过,S7能连,WINCC用不了,原因是装的仿真器将PG口破坏了,直接换了的S7的版本,

你看看是什么样的,上面就应该能用。

这样就连不到WINCC.

Storm代理
2023-07-25 广告
StormProxies是一家国内优质海外HTTP代理商,拥有一个庞大的IP资源池,覆盖200多个地区,IP数量大且匿名度高。其优点还包括超高并发、稳定高效、技术服务等特点,同时提供HTTP、HTTPS以及SOCKS5协议支持。此外,Sto... 点击进入详情页
本回答由Storm代理提供
IT与制药
2014-02-13 · TA获得超过4630个赞
知道大有可为答主
回答量:4899
采纳率:44%
帮助的人:3305万
展开全部
看你的PLC数量是多少吧。
如果PLC数量少于10个那么你不需要安装的。,
设置的关键点就是TCP/IP地址和CPU一定要对,电脑和PLC在同一个网段。网卡选对
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询