我家是一楼,暖气是并联,五组暖气片,总有一两组不热的。其他人家楼上都很热的。上网查了一下,说可能是室内循环系统的水力失调,将热的暖气关闭,让不热的暖气热起来,然后慢慢开启... 我家是一楼,暖气是并联,五组暖气片,总有一两组不热的。其他人家楼上都很热的。
上网查了一下,说可能是室内循环系统的水力失调,将热的暖气关闭,让不热的暖气热起来,然后慢慢开启热的暖气。结果,只要开启原来热的暖气,还是恢复老样子。总有一两组是不热的。
不热的暖气,摸阀门处的管道是热的,但是,就是暖气不热。郁闷死了。

家里的温度一直在十七八度,不暖和。
这种情况 给 暖气安装的打电话,说是让我们自己调节,调来调去 还是这个样子,
看网上说,可以加一个循环泵,不知道循环泵有用吗?噪声大不大?会不会对其他楼层用户造成影响?

PS,我在西安,有水暖工上门帮忙看看嘛?
展开
 我来答
xtfdgs
推荐于2017-10-12 · TA获得超过3767个赞
知道大有可为答主
回答量:2131
采纳率:76%
帮助的人:925万
展开全部
假设你是分户供暖,户内采用并联方式,造成这样现象的原因有:
1采用了异程并联结构且管径较小,热水总是从靠近供回水母管的散热器流通,处理方案更改同程并联困难的可以调整供水管坡度、增加循环泵、调节各组暖气节流阀开度。
2供回水进户管路太细,造成供水不足以驱动后面的暖气,处理方案加大供回水管径或增加循环泵。
3管路有阻塞,一般是回水管有杂质沉积,处理方案拆开进户回水管接头利用供水压力进行防水冲洗。
追问
找人看了,说是回水压力过大,导致热水压力不够,这种情形怎么办啊?
追答
胡说八道,明明就是压差小导致的循环流量不足。
长沙中联泵业股份有限公司
2023-08-25 广告
壁挂炉问题:在地暖与暖气片混装的情况下(卫生间一. 如果是强制循环,检查一下水泵安装的方向是否正确、水泵是否运行正常、水泵应该安装在系统的供水管 暖气不热,锅炉供暖水温太低,换暖气片有用吗? 在锅炉附近的回水管加装管道循环泵。。 锅炉给水泵... 点击进入详情页
本回答由长沙中联泵业股份有限公司提供
colorfullikefe
2017-11-06 · TA获得超过438个赞
知道小有建树答主
回答量:137
采纳率:75%
帮助的人:41.5万
展开全部
你好很高兴回答你的问题。
暖气不热跟循环泵之间的关系不大的,你可能对循环泵的作用不是很了解。
循环泵主要的工作就是把热水管里的冷水抽走,快速的来热水。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
况颖是曼语
2020-05-29 · TA获得超过1246个赞
知道小有建树答主
回答量:1881
采纳率:95%
帮助的人:8.8万
展开全部
暖气不热是可以加循环泵的,循环泵就是用来解决暖气不热的问题,加了之后对室内温度的均衡和管道的清洁都有好处。家庭用的采暖泵基本上比较小,因为采暖为闭式循环,只是需要考虑沿程阻力和局部阻力。一般家庭有25/6,25/8的循环泵基本就够了,再大点系统,选择流量2-3立方,扬程6-9米左右的泵肯定够了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
木森1林
2016-11-23 · TA获得超过208个赞
知道小有建树答主
回答量:167
采纳率:100%
帮助的人:20.3万
展开全部
这个要看是什么情况引起的暖气不热,要是因为供水压力不够,循环不好引起的不热,加个循环泵是可以改善供热效果的,要是因为供水本身就不热加了循环泵也没有的,对于循环泵的选型也是比较关键的,最好选择进口的像科沛达,格兰富,就不错,电机最好选同步电机的,减小卡机的情况
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
高蔻蔻
2013-12-08 · TA获得超过128个赞
知道答主
回答量:148
采纳率:40%
帮助的人:41.2万
展开全部
一先将热点的暖气片组关上,二将不热的暖气组打开并排气,直到没有空气排出。多等会再看看暖气组是否热,如果还是不热只能加管道泵了。管道泵的声音不大,也不会对其他的住户产生影响。管道泵的安装是有方向的,别安反了。希望对你有帮助,我离你太远了要不我可以过去给你看看。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起